[PROT] DSH 642 Markings

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-7 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
DSH 6427 I9 h: E) h$ }
- z9 ?; [! T0 ?
Markings/ v) @9 D- u2 O( o
6.1.1 q)- E3 q% L- n* S0 ?- K8 {; i
61643-1(ed.2)
, S# g4 _. I0 `

, ^* r4 [. y$ NStandard(s)-(year and edition):- s" E7 Q% X, R: w! s. G' ?
IEC 61643-1, 2nd edition, 2005-032 \1 G( p+ t1 |* {+ P
Sub clause(s):1 _2 c3 B& a$ G3 ]# A
6.1.1 q)
( V/ A- M6 l* q  m' ^DSH 642  L; m+ Z0 u/ s" S0 j
Subject:
! G, {0 B6 O+ U( |3 s* I" `( SMarkings
. b! X5 g1 j  c% x! S  |, q6 qKey words:
& L' k  \+ ~2 p% l  {- marking
7 R, [- O$ z/ H/ H. z- frequency/ V7 \) k9 F) E% @2 m
Approved by the 45th CTL plenary meeting 2008
) `7 D) f9 k& c- o; r+ _Question:- j5 U  d/ w$ C6 D) P* D  P, o; W1 N
Is it acceptable to mark only the type of current (e.g. a.c. or ~), but without giving the frequency?% Y, @2 N  I4 S/ F1 S( i) b- u
Rationale:
! ?7 X3 P" K: SThe standard itself limits to the frequency range of 48-62 Hz a.c.:
, G8 _% u# l4 C( u0 |9 J8 ~2.1.1 Frequency: frequency of the supply mains is between 48 Hz and 62 Hz a.c.3 D. Y4 T. R. D- Q1 s9 u/ O
The marking requirement in the English IEC version reads:) k! _+ K" ^' q+ T: p4 w1 `
6.1.1 q) Type of current: a.c. frequency or d.c., or both
+ E% A9 z7 T4 [3 wThe marking requirement in the French IEC version reads:* X5 W) _& m5 _3 K& }5 y
6.1.1 q) Le type de courant: alternatif, continu ou les deux
. C6 S" r3 A3 ]- T4 b* o) iThis means only the English IEC version requires to mark the frequency.+ D  @8 m& p) P, q( Q- o( g
Decision:
& A& z/ h. s8 D. kYES, it is acceptable to mark only the type of current (e.g. a.c. or ~) without giving the frequency, as the frequency is limited to the range of 48-62 Hz anyway and there is no safety implication.% N, J. n. H, Q/ U* G6 x. {
3 Q, ^: H' X* r# J, C1 b+ D( g' \

( Y! L* E" s0 R# p4 ?1 S; f

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 13:51 , Processed in 0.056996 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表