安规网

标题: 关于电线标称截面积的理解 [打印本页]

作者: roy52073619    时间: 2012-5-8 17:27
标题: 关于电线标称截面积的理解
对于国内电线(52/53RVV)的电线导体截面积是按电阻去恒定,还是以实际铜丝绞合后面积判定,现在客户不接受电阻合格而实际导体截面积符合的说法。请问有什么办法?
作者: wwnw_007    时间: 2012-5-8 19:05
标准中是心电阻为准的。但截面积是种参考值啦
作者: jeremyho88    时间: 2012-5-8 19:32
基本没什么办法。客户用标准可能还能讲的通,如果碰到技术监督局,那就是罚款而已
作者: johnmark    时间: 2012-5-9 08:05
这是个难题,就对客户说你们是用最好的材料做的,如果他要求面积合格的话就用铁镀铜来给他做吧,看他还要不要。
作者: wendy.qiu    时间: 2012-5-9 09:32
碰到这种不懂安规的客户你只能随机应变了,没办法讲的通的,他们不懂安规又牛所冲天的,这种客户最讨厌的
作者: 113100748    时间: 2012-5-9 09:42
如果是这样的话,只能把截面积做足了,仅此而已。
作者: heroqhl    时间: 2012-5-9 11:13
一般截面积差不多,而电阻符合就行了。但你客户有这要求,你也只能按照他啦。
作者: 山炮    时间: 2012-5-9 11:25
以前上传过标委会对格X电器同样问题的回复,但找不到了。
作者: heroqhl    时间: 2012-5-9 11:36
山炮 发表于 2012-5-9 11:25 $ P' W9 c1 r% n
以前上传过标委会对格X电器同样问题的回复,但找不到了。

! W+ Y' l" ?; r( ~8 Q$ `那结果是怎样?我看很多实验室截面积差不多,而电阻合格了就行。因为对导体截面积的测量数据,也不是每个实验室能做到很精确。绞合导体的单支铜丝只要相差0.00X,对总的截面积计算影响很大。
作者: 山炮    时间: 2012-5-9 11:43
heroqhl 发表于 2012-5-9 11:36
/ y" }( m! ^% z* {4 J$ K那结果是怎样?我看很多实验室截面积差不多,而电阻合格了就行。因为对导体截面积的测量数据,也不是每个 ...

6 p9 {% z+ B/ R3 x: ?$ h肯定是测电阻的。
作者: g125asd    时间: 2012-5-9 11:49
也就是,截面积不是通过测量,这个是做不到精确的,只有通过阻值来判断是否达到截面积!
作者: maisie    时间: 2012-5-9 13:43
是啊,绞合的截面积,也只能粗略得算出个大概值,客户说达不到也没说服力。之前VDE德国工程师有发过一份给我,我找找看
作者: liangyl3    时间: 2012-9-26 16:39
但现在很多工方工商局抽查是既要电阻符合,铜线横截面积也要符合,否则也是不合格!:'(




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2