變頻器的安規和EMC各用哪部標准
[打印本页]
作者:
sally
时间:
2007-11-21 11:39
标题:
變頻器的安規和EMC各用哪部標准
誰知道變頻器的安規和EMC各用哪部標准﹐歐洲﹑美國﹑中國的都講一下啊﹗
作者:
kevin1946
时间:
2007-11-21 12:15
安规:EN61800-5-1(有的用EN50178)、UL508C、GB12668.5 、IEC61800-5-1
. ]$ W: [' i; i" E, }+ q
EMC:EN61800-3、GB12668.3 、IEC61800-5-1
作者:
hijummy520
时间:
2007-11-21 13:16
一般很少會用到EN61800-5-1,大部分都是使用EN50178居多,在EMC方面主要有CE/RE/CS/RS/ESD/EFT/SURGE/DIPS這八項為主要測試項目,若變頻器要使用在住宅、醫療、輕工業方面則還須另加測項目
作者:
kevin1946
时间:
2007-11-21 13:46
如果要看哪一个标准用的多就去多研究一下竞争对手的机器: AB,ABB,CT,EMERSON,Siemens, 富士、三菱、台达等;我感觉03年以前的产品应该用EN50178的比较多,现在用EN61800-5-1的较多!