在61347-1中的11moisture resistance and insulation (a)中的between live parts of different polarity which are or can be separated 是指哪些位置?输入端的火线和邻线需要测绝缘电阻吗?
作者: billdb    时间: 2012-7-16 16:57
没做过LED驱动
0 U) t3 w) D! n# X+ F9 g7 j1 Z我对这个也有点疑问,这句话是指LN对G,还是指L对N。为什么要这样打有什么依据
作者: Jason020    时间: 2012-7-16 17:33
是L&N之间,但是测试时要将fuse 开路
作者: linrong0812    时间: 2012-7-17 08:44
Jason020 发表于 2012-7-16 17:33
5 i: n! ?- }+ r是L&N之间,但是测试时要将fuse 开路

, g) N4 |7 p0 n) W) T6 Q楼上正解,最近做UL时, UL工程师就是这样要求做的
作者: kevin_y    时间: 2012-7-17 11:39
between live parts of different polarity which are or can be separated;2 O, x6 {1 A/ y9 }! X8 X- z3 g( }
相互分开或可以分开的具有不同极性的带电部件之间.