标题: 各种规格的线缆耐压测试要求
向大家请教下各种规格的线缆耐压测试要求,H03VV-F,H05VV-F,H05RN-F,H07RN-F,耐压分别有什么要求?  x4 `( A2 ]/ q8 V; J# S
谢了!* K6 M& a6 e" I7 f

作者: wwnw_007    时间: 2012-4-19 09:24
H03VV-F    300/300V,H05VV-F 300/500V,H05RN-F 450V?,H07RN-F 450/750V
作者: sunnyxp    时间: 2012-4-19 10:08
H05RN-F 300/500V
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 11:20
不是问额定电压哦,是耐压测试哦
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 11:22
例如H05VV-F,我查IEC60227标准是1500V,5分钟,无击穿。但是这个5分钟会不会太久了?有没有可以替代的?求助!!!
作者: maisie    时间: 2012-4-19 14:01
H03VV-F 额定电压 300/300V:
7 {. F. b# T5 ~( o2 b芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟! m! i7 p* h% G7 T. l& g/ f8 u  E
          厚度0.6以上            2000V  5分钟9 F+ l/ k+ k& L& s% x& e2 r
成品耐压:2000V  15分钟
: u# l; Z1 q2 N5 E2 ?8 R: L8 X3 P  g  d
H05VV-F, H05RN-F  额定电压 300/500V:
; K# Z/ c3 y2 J1 _芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟
5 a: G! r+ n0 ~+ E2 `' j1 |          厚度0.6以上            2000V  5分钟
) X* X% T" {6 ~成品耐压:2000V  15分钟
( E3 E0 ^1 n+ ~
" I+ A& v: `4 R) H+ ZH07RN-F 额定电压450/750V:
8 x( I4 x# B! \+ K1 ]芯线耐压: 2500V  5分钟# {) @$ K% ~- H- V$ H6 E; J/ P/ B: N
成品耐压:2500V  15分钟
+ M1 Z' ~; T2 P
作者: 547109    时间: 2012-4-19 14:58
没有什么可替代的吧
作者: jeremyho88    时间: 2012-4-19 15:41
实验室做实验,时间是大问题吗?
5 w* W; _% l9 s. P) n3 g8 t
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 16:48
jeremyho88 发表于 2012-4-19 15:41
4 G$ f/ ?7 S' _0 m实验室做实验,时间是大问题吗?

+ ]2 N6 L3 p7 G" J  y这个倒不是,我查了公司之前的电源线耐压测试标准,都是1秒,3秒,没有5分钟这么长的。给进料检验那边制定标准的时候,他们觉得太久了费时间。我之前了解到,适当增大电压的情况下,可以减短时间,但我不确定该如何调整电压和时间的关系,所以在这求教各位前辈
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 16:53
maisie 发表于 2012-4-19 14:01 / c  p0 E2 q  h9 h* _+ w/ K
H03VV-F 额定电压 300/300V:
/ q1 L' n) T# @芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟
1 @$ s! }$ e$ Y3 W          厚度0.6以上    ...
, ~3 j3 L  O7 S: @  Q) v  V
目前我了解到的也是这些内容,还是谢谢你哇!
作者: jeremyho88    时间: 2012-4-19 16:59
choubaoer121 发表于 2012-4-19 16:48
* j, [7 z/ t3 J5 I7 a这个倒不是,我查了公司之前的电源线耐压测试标准,都是1秒,3秒,没有5分钟这么长的。给进料检验那边制 ...

# }% ]  K5 j( M. R5 m7 f关于电源线的耐压时间,标准规定的都是型式试验的要求,时间自然很长,电压相对也低一些。但是生产现场或者说IQC,当然是希望越短越好,但您说的1S等,并无具体的标准出处。用提高电压缩短时间的方式,也没有理论的对应关系。电压高了,对于产品也不是一件好事,虽然可能找出潜在的危险,但也存在破坏绝缘的可能。所以根据带插头电源线的相关标准,生产线基本上在不增加电压的情况下,是可以做到1s的。
作者: maisie    时间: 2012-4-19 17:10
呵呵,不客气,没啥新信息给你
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-20 08:19
jeremyho88 发表于 2012-4-19 16:59 * u- b1 `' `, G3 g) i: K9 b
关于电源线的耐压时间,标准规定的都是型式试验的要求,时间自然很长,电压相对也低一些。但是生产现场或 ...

( W) V% Y, J# y0 e) i0 f3 M3 ]" o受教啦!谢谢!我再查查标准资料
作者: gmyhc    时间: 2015-12-16 10:29
还没有得到答案
作者: lming825    时间: 2016-12-3 16:47
你可以把耐压值调高,把时间调短,你说的这些都是欧规线,内高压:2500V/0.5 mA/3S  外高压3500V/0.5 mA/3S,基本能满足要求,漏电流大小随电线的长度确定。