安规网

标题: 请教工矿灯 灯板防护问题 [打印本页]

作者: tuzhenx    时间: 2012-4-12 15:08
标题: 请教工矿灯 灯板防护问题
[attach]71920[/attach]  如图,这是工矿灯用的灯板,现在有2个问题:( c" t6 k6 B+ T9 ^. g0 d6 p
1、出口美国,按照UL标准,外面是否必须加一个透明的面盖?0 a2 }+ ?3 S* F! a) C
2、出口欧洲,原来是将整个灯板上面都灌一层比较薄的硅胶,外面不加面盖。假如现在不是整个灌硅胶,只在图中红圈位置灌胶,将焊盘覆盖,这种做法符合标准吗?有没有什么问题?9 w# j- t. f4 X; R6 P
请教各位,谢谢
8 Q- f* M( G& _. A* v6 V- q: i; j* f
作者: wwnw_007    时间: 2012-4-12 15:30
具体看标准如何要求的,就按标准进行操作吧!电线肯定不能外露的啦!!!
作者: pk16300    时间: 2012-4-12 16:10
国内LED产品好水
作者: tuzhenx    时间: 2012-4-12 16:42
pk16300 发表于 2012-4-12 16:10
2 _7 ?) Z' {, q/ p: a9 Y  t国内LED产品好水

+ @: u/ ?/ F% H/ |# ?# ~" o这是便宜的,要好的就用cree灯珠啦
作者: pk16300    时间: 2012-4-12 19:04
cree野心很大呀
作者: neilson    时间: 2012-4-13 08:48
LED芯片大部分都是中国制造,封装厂家质量高低不代表,国内和国外质量的高低差异。所以不要一棍子打死中国制造。
作者: tuzhenx    时间: 2012-4-13 09:42
跑题啦,求教问题哦,那个标准里面有这些要求啊
作者: 在多的画面    时间: 2012-4-13 10:02
美标必须加透明的面盖+ [1 C2 P' J; b+ u; M/ [2 F  b
+ B6 g) \- M( S' o  }
欧标如果你使用的是安全隔离电源不考虑环境要求,理论上只在图中红圈位置灌胶是可以接受的。
作者: godxlalp    时间: 2012-4-13 13:23
美标要求是必须有面罩,否则判为不合格9 C( H+ N3 e6 P0 H4 S# J$ Q0 B
欧标要求松点,只要带电上有保护即可
作者: 安规浩子    时间: 2012-4-13 17:11
无论是美标还是欧标,你所提的问题都跟这个产品所用的LED驱动有很大的关系7 I+ Y8 H3 |1 F; f4 J

4 B3 ?4 |" g, j/ g2 k8 @2 T笼统地说,如果驱动是SELV的(美标可能还要求的UL 1310认证的Class 2的电源,具体联系UL了解就好了),那么额外的盖子可以不加。当然还要考虑是否能满足所定义的IP等级,裸露的SELV部分还需要做些短路测试(例如IEC 60598-1的4.26的测试),尽管是SELV,但还是要确认裸露部分的电压能否满足相关的要求(例如IEC 60598-1的8.2.3)。& h$ [$ `" i# V& S! B% f
# B- w9 V8 O. v" W+ H' l' u
如果驱动不是SELV,那么基本上就可以确定合适的盖子一定要加的。
+ x1 a/ ]3 g1 t# u7 T2 T" ~
+ Q1 \* b/ }" M- c( a4 G至于能否接受用覆盖硅胶来代替面盖的作用,那还真的是要看看具体样品才能判断。
作者: tuzhenx    时间: 2012-4-16 09:44
安规浩子 发表于 2012-4-13 17:11 9 m6 Z' J! Y+ f" o( C
无论是美标还是欧标,你所提的问题都跟这个产品所用的LED驱动有很大的关系) C6 H2 y7 h0 v5 k
0 c' u0 Z; m0 a9 a
笼统地说,如果驱动是SELV的( ...
4 \) p8 n& I" b: }! N( F8 `
再请教下,针对UL标准,这个面盖防火等级有什么要求,UL94-5VA?