标题: L/N和功能地之间有没有距离要求 [打印本页]

作者: jsspace    时间: 2012-3-30 14:34
标题: L/N和功能地之间有没有距离要求
产品是LED灯管。
/ U2 s* \+ T7 B. Q1 b' I" yL/N和功能地之间有没有距离要求? ; H$ b$ A& E& O* U2 f" T! K! l

作者: chenlj0832    时间: 2012-3-30 14:46
接加强绝缘来看
作者: kaiden    时间: 2012-3-30 14:53
基本绝缘
作者: body6d    时间: 2012-3-30 14:54
是不是功能绝缘
作者: zli12587    时间: 2012-3-30 15:12
满足基本绝缘就可以吧,
作者: jsspace    时间: 2012-3-30 15:16
看清楚啊,各位是功能地,不是保护地- m6 S- [: J+ H: a& U0 R2 s
我认为是没有距离要求的
作者: 山炮    时间: 2012-3-30 15:28
如果功能地是易触及的,它需要求与L、N之间用加强绝缘或双重绝缘隔离,跨接电容只能用Y1不能用Y2,连接的端子符号用功能接地符号,这是因为功能接地并不具备有效的接地保护作用。如果功能地是不易触及的,它与L、N之间只需基本绝缘绝缘隔离,跨接电容可用Y2,连接的端子符号用功能接地符号,但没有保护接地的易触及部件与功能接地电路的隔离应当符合附加绝缘的要求。当易触及与不易触及部分均存在,并且存在功能接地回路与保护接地回路存在保护性有怀疑的连接的复杂情况下,那就只能说:具体问题具体分析。
作者: songbolove    时间: 2012-3-30 15:31
IEC的话,不就是2.5 1.7吗?
作者: songbolove    时间: 2012-3-30 15:34
山炮 发表于 2012-3-30 15:28 6 b( B$ C& Z3 V/ Q/ g
如果功能地是易触及的,它需要求与L、N之间用加强绝缘或双重绝缘隔离,跨接电容只能用Y1不能用Y2,连接的端 ...

5 T' ^4 t0 ?: _! b8 a: D/ o这个回答很恰当。
作者: amote2008    时间: 2012-3-30 15:55
具体问题具体分析
作者: Nezof    时间: 2012-3-30 17:25
山炮威武
作者: mountaindog    时间: 2012-3-30 22:43
没要求。& `& K" O" _1 N7 t
能实现功能就OK
作者: 楚人美    时间: 2013-2-18 22:19
go to see just want to get score
作者: abi1223    时间: 2013-2-19 16:54
学习了,谢谢分析
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-6-25 09:06
学习了,谢谢分析
作者: 火水晶    时间: 2013-6-25 09:14
佩服炮哥!
作者: sharkxiao    时间: 2013-6-25 09:18
应该是按照基本绝缘的要求即可!另外还要看是保险丝前还是后,保险丝前基本绝缘,之后功能绝缘!