根据条文,首先是满足根据5169.12(材料的灼热丝试验)做材料的燃烧指数(有的文章又叫可燃温度,GWFI),要至少850℃。然后再根据5169.11(成品的灼热丝试验)要经受750℃。750℃的通过了,如果在750℃的测试过程中有超过2s的火焰,还要对载流连接件上方圆柱空间内的其他零件补做针焰试验。9 B* H9 s5 B0 o- E" z4 o6 _
我的问题是:.12和.11的标准,没有发现两者的试验方法和判定依据有什么本质的不同呀!.12是接触30s+离开30s共60s内熄灭,并不引燃下铺的绢纸算通过。.11里面也是火焰熄灭时间小于接触时间+30s,绢纸不燃算通过。那既然850已经通过了,为什么还要求经受750?7 D7 n! Q* T3 a  h+ D$ e& k
有的解释是850只要求60s内熄灭,对这60秒内的火焰的持续时间没有限制,所以要求补做30.2.3.2的750试验,以决定是否需做针焰试验。这个解释还是没有解释为何标准里面写的是经受750。30.2.3.2里面在做750的测试时,是先要经受750,然后根据火焰持续时间来决定做不做针焰。
0 S1 {* W$ o$ i9 S# g8 e我以前的公司的意大利试验室老外给的解释是另一种,说850是60s内熄灭,而750是接触的30s内熄灭,这种解释很好说明了为什么先做850了,还要再做750,但和标准是乎又对不上。% f( K, b+ p/ Q! Z: H$ D: \0 f
困惑了很久,不知哪位大侠可以好好解答下。2 A. Z* O9 ?" ?3 L, Y9 s