安规网

标题: led筒灯线径要求 [打印本页]

作者: xqaql    时间: 2012-3-19 16:57
标题: led筒灯线径要求
本帖最后由 xqaql 于 2012-3-23 22:59 编辑
" P: v! V: d+ E1 z& @3 q' W* u9 k- w6 J( F& w+ e3 X& \; }5 J% h% w
LED筒灯电源盒(不锈钢,有接地端)通过M3螺丝固定在灯体上,电源(隔离电源)输出0.38A,DC26-48V,输出线从电源底部进入灯体(灯体底部有个6mm直径的孔),现在输出线为0.5mm2高温线,再外套玻纤护套管。; K1 ?6 x0 E, i) n" k
现有以下几个疑问:1.这样能否达到双重绝缘的要求,是否符合安规。   2.电源输出线能否用改用0.3mm2(我看到国标好像要求大于0.4mm2,不知是否正确)
) G+ a5 Q5 @; Y, I( q1 m& d$ @
* j4 V; x- P( [$ x1 i" y# }6 R, E( b% U2 H" t& W) T
[attach]71053[/attach]- G* |# {% O/ V# B9 U

作者: Nezof    时间: 2012-3-19 17:03
双重绝缘是达到了,线径的话还是要不低于0.4
作者: novice-safty    时间: 2012-3-19 17:14
我说下我的看法,不对的请高手指出。
; V8 i( f% ?. R8 e' E; O3 I1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本身有认证)一起,满足双重绝缘的要求。但是楼主,你输出电压并不属于高压,为什么还要满足双重绝缘的要求?难道电源是非隔离?6 a/ ~$ o5 u0 H! g1 N- O
2、电源输出线可小于0.4mm2,请看GB7000的5.1.3.2。
# Q8 s2 y5 [$ O7 @7 G* P另外,如果申请3C,选线时要用有3C认证的线。电源用不锈钢外壳,不知电源和外壳之间是怎么处理的?
作者: xqaql    时间: 2012-3-19 20:47
novice-safty 发表于 2012-3-19 17:14
& v, @6 R% U8 g. g我说下我的看法,不对的请高手指出。2 R# x* ?4 u9 F: z/ q- e; Y
1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本 ...

7 J3 J1 ~. @4 z0 d: f) ], N关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说标称截面积:最小0.4mm2        
, X/ h" R' |4 O7 z9 \6 X额外问一个问题:5.3.1.1中的固定式灯具的通过式布线:最小1.5mm2     是什么意思,怎么理解?
( X. f- {" C5 L- o( p# F% h1 h
* W; t7 I  q' t0 Z: H0 C1 n0 I' J0 w# b: u/ b* I' G3 U2 d; P+ K
至于外壳和电源处理看下图:! l$ g5 f6 y6 u* h7 f
[attach]71057[/attach]& A( v1 j/ d1 A2 o+ E0 O. K* e5 O

作者: jsspace    时间: 2012-3-20 08:21
xqaql 发表于 2012-3-19 20:47
# a4 K) R( r1 Y) _4 L* W$ v! W关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说 ...
% h0 o0 v4 q' }! `2 k( b
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等
. \9 r3 ?/ C7 N2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没有任何电气连接,这种情况下(且是固定灯具)下,这个线径至少为1.5方
作者: xqaql    时间: 2012-3-20 09:35
jsspace 发表于 2012-3-20 08:21
' X3 j; t9 C7 s/ T7 l: @7 p1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等; E+ c4 S2 Z4 V
2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没 ...

# G. n3 J( ~$ j4 k! \前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?               固定布线连接的接线 是什么接法,能否给我举个范例。
9 B4 C2 U( g, R& y' d) o9 B; U+ n           2.额外问个问题:这个电源盒是不锈钢材质(有接地),有没有标准要求外壳厚度的?  我看到UL好像要求0.66mm。     9 `5 W" K- |0 ]5 E6 J

6 r, r3 @" M$ n5 @7 o6 `6 B% P$ b

作者: jsspace    时间: 2012-3-20 10:44
xqaql 发表于 2012-3-20 09:35 ( X* u+ j0 Y4 [7 l
前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?  ...

9 \0 x+ a  V4 p回答你固定布线的问题吧
) B2 d$ X+ a  z/ I/ X  n7 X固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。
6 B2 u8 a% d# a0 g' J$ P控制器,或者固定式灯具会采用这种接线方法。
作者: xqaql    时间: 2012-3-20 10:51
jsspace 发表于 2012-3-20 10:44 % f1 i7 ~1 A( Q- Y1 p+ _
回答你固定布线的问题吧
4 N& H% b+ a8 }固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。 $ k* A. h1 e" H$ |# l( o) Y1 m. m- u
控制器,或者固定 ...
! _3 M$ h- N" \$ t: e
也就是这个筒灯的出线不符合固定布线连接,线径要求>0.5mm& R" L% ^, J) P% C) Y
2咯
作者: 520168    时间: 2012-3-21 08:51
纤维管要符合EN60598-1:2008 4.9的要求