安规网

标题: EN60598-1 球压测试要求 [打印本页]

作者: shenhao168    时间: 2012-3-9 08:25
标题: EN60598-1 球压测试要求
EN60598-1中,有关支撑载流体就位的塑胶件需做125度的球压测试,这里面有没有一个功率要求,如果电路中有限流,MA级,是否也需要做。谢谢
作者: jsspace    时间: 2012-3-9 08:30
没有,只要是载流的,温度至少就是125度
作者: af204    时间: 2012-3-9 08:40
跟有没有保护装置,电流大小无关,只要有电流,至少125度
作者: Nezof    时间: 2012-3-9 08:56
标准里只有做多少度,没提多大电流
作者: shenhao168    时间: 2012-3-9 09:27
这是不是标准没有兼顾到的地方。例如:我的LED灯脚靠在塑胶上,那么塑胶就要做125度球压测试,我的LED只有0.1W ,20mA,不论在什么异常情况下,都不会有高温,有高温前面的电路早保护了。这类问题如何处理。更换塑胶当然可以,但成本上升了。请高手帮忙。
作者: hehailong    时间: 2012-3-9 10:48
球压测试,好像是根据该部位的温升测试来定义做多少度的球压测试,比如你变压器的温升是75度以下,就做75度的球压测试,然后是125度的级数。
作者: body6d    时间: 2012-3-9 11:01
有温度要求
9 a! t0 V' i* x8 k3 }) F
作者: jsspace    时间: 2012-3-9 11:07
shenhao168 发表于 2012-3-9 09:27 ; r4 b( u3 A" e* I+ Q( c
这是不是标准没有兼顾到的地方。例如:我的LED灯脚靠在塑胶上,那么塑胶就要做125度球压测试,我的LED只有0 ...
7 R, ]1 s8 Z6 z" ?7 A) g1 h) v1 B
这种情况至少需要满足125度,这是标准的要求,没有商量的
作者: sugar__box    时间: 2012-3-9 11:15
hehailong 发表于 2012-3-9 10:48 " M, j. C. t6 c$ F0 S0 D
球压测试,好像是根据该部位的温升测试来定义做多少度的球压测试,比如你变压器的温升是75度以下,就做75度 ...

( S2 M! c; n" X1 @4 U7 d球压测试的温度是在75/125度 与 温升值+25度 之间选最高值做。
作者: hehailong    时间: 2012-3-9 11:17
sugar__box 发表于 2012-3-9 11:15 ! t/ V/ x! j& L2 B" Q! D( A
球压测试的温度是在75/125度 与 温升值+25度 之间选最高值做。
% ^2 @0 C: p% `
哦,谢谢告知。
作者: shenhao168    时间: 2012-3-9 11:24
"球压测试的温度是在75/125度 与 温升值+25度 之间选最高值做。"在EN60598-1内有没有标准支持。具体章节是多少。谢谢!- s, }8 \. l0 j5 P4 b3 V

作者: jsspace    时间: 2012-3-9 11:27
shenhao168 发表于 2012-3-9 11:24
  |8 l9 [! @7 O0 _3 s"球压测试的温度是在75/125度 与 温升值+25度 之间选最高值做。"在EN60598-1内有没有标准支持。具体章节是多 ...

; j) H0 i/ ~" ]. u. d* z1 o# n1 ~$ A请查看60598.1CLS13.2.1
作者: happyrian    时间: 2012-3-12 15:10
没有这个要求
作者: mountaindog    时间: 2012-3-12 23:47
按照标准,还是要做球压测试。
作者: Ivy.chen    时间: 2012-3-13 10:04
固定载流部件或安全特低电压部件,试验温度最低为125度,其他部件为75度
作者: powerlg    时间: 2012-3-13 10:20
sugar__box 发表于 2012-3-9 11:15
7 i0 j/ I: b4 z( l4 y6 T球压测试的温度是在75/125度 与 温升值+25度 之间选最高值做。
, s7 I! [; W- F# w" l$ ?
想楼主说的情况做125度。
作者: james369    时间: 2012-3-14 16:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lanshi981215    时间: 2012-3-14 16:22
13.2.1 Compliance is checked by the following test:0 _) l6 y/ G  `9 C# P0 `: D
The test is not made on parts of ceramic material or on insulation of wiring.
! I2 @- w6 g4 Z- d' I& e# WThe test shall be made in a heating cabinet having a temperature 25 °C ± 5 °C in excess of the, W4 @2 [9 y" V$ M% i1 f6 }
operating temperature of the relevant part determined during the temperature test (normal5 |% H4 c6 E" \& o/ [+ M
operation) of Section 12, with a minimum temperature of 125 °C when parts retaining currentcarrying1 M* _7 E! p+ t8 {2 A
parts or SELV parts in position are tested, and 75 °C for other parts.5 y1 G% ]2 N  x4 n+ D9 b
The surface of the part to be tested shall be placed in the horizontal position and a steel ball of; r( {9 r1 Z, C+ \6 F
5 mm diameter pressed against this surface with a force of 20 N. A suitable apparatus for this
& l8 c( j; j* Ctest is shown in Figure 10. If the surface under test bends, the part where the ball presses
1 m; H1 q6 C7 F# B& tshould be supported.; n  g0 \( [( d! \
After 1 h, the ball shall be removed from the sample, and the sample shall be cooled by  C9 T1 W1 F: [7 w" p: }# u+ u
immersion in cold water for 10 s. The diameter of the impression shall be measured and shall: O) ?4 z& Q! ^$ A: R
not exceed 2 mm.
作者: zhouzhenjun    时间: 2012-3-14 20:03
125度,1H带电的胶件都要做
作者: shuaijiachen    时间: 2014-9-18 20:06
球压测试没有功率要求。只对塑胶外壳,支撑带电部件的塑胶,作为附加绝缘和加强绝缘的热塑性材料 要求测试。
作者: Mark.Li    时间: 2014-9-19 01:05
60598 5.2.14有提到 Plug或Socket 超过72W就要做球压。
作者: zhangjin2310023    时间: 2014-9-19 08:40
至少125度。
作者: qe10    时间: 2014-9-19 09:06
載流,不管多少,至少125度
作者: james369    时间: 2015-2-8 01:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽