安规网

标题: 压线码在产品外面是否可行? [打印本页]

作者: jsspace    时间: 2012-2-24 13:53
标题: 压线码在产品外面是否可行?
本帖最后由 jsspace 于 2012-2-24 14:00 编辑 , n$ E+ I) w/ f" j
! C! J$ t# ^& W8 a  t6 F5 n
产品是固定式灯具,通过一个接线盒与电源连接,接线盒的压线码在外面,如下图。
! o6 ]) v3 }3 q7 U这种方式可以接受吗? 8 l2 `: o4 c/ |0 |

作者: 520168    时间: 2012-2-24 14:28
要满足爬电距离和电气间隙
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-24 14:52
520168 发表于 2012-2-24 14:28
3 m3 n% }9 c1 P3 b( ]要满足爬电距离和电气间隙
9 ^6 s& E" S0 ]) e; p* q
我见过此种产品。符合以上要求应该可以的
作者: jsspace    时间: 2012-2-24 14:58
我们的产品是去欧洲的,这种接线方式(引线式)听说是不可以的。
$ C% U  _+ Q, F/ x+ B" _可能要改成插头式的
作者: 往事如烟    时间: 2012-2-24 15:37
这种结构没有问题.
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-24 15:55
jsspace 发表于 2012-2-24 14:58 : K8 o4 K# n) i6 _5 T$ E
我们的产品是去欧洲的,这种接线方式(引线式)听说是不可以的。% _3 ]: h/ e% W( q3 d
可能要改成插头式的

# [; C; F) c* _4 W: ]1 M! Z# s不会吧?固定式灯具我没有见过要求用插头的。移动式是需要的。是否标准更改了?
作者: jsspace    时间: 2012-2-24 15:58
wwnw_007 发表于 2012-2-24 15:55
* ]( M0 @1 H8 b& L: P8 g1 \不会吧?固定式灯具我没有见过要求用插头的。移动式是需要的。是否标准更改了?
# Z  A8 E+ U' r8 V& w+ c& w
咨询了机构,回复如下:: Y  p) O+ s( |# h( Z% v( u
固定式灯具会与固定布线连接,固定布线是基本绝缘线,所以不用插头,这个问题是解决不了的。
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-24 16:03
jsspace 发表于 2012-2-24 15:58 0 J9 B' E5 }4 M$ Q  A- t# D
咨询了机构,回复如下:
6 b( q( v6 L* V; i; `( _固定式灯具会与固定布线连接,固定布线是基本绝缘线,所以不用插头,这个问题是 ...

2 h" v5 ?7 k" D2 @2 z+ t! \那么需要更改结构或换插头了
作者: jsspace    时间: 2012-2-24 16:07
wwnw_007 发表于 2012-2-24 16:03 * E% o" e% g5 _% D& @
那么需要更改结构或换插头了
5 J! `6 S, j% W& g
看到你这样的回复,我很纠结啊。# E# ~& B( ]9 F9 y0 g1 Z
也就是说你同意这个机构的看法?
9 ?: m/ f: \1 ]0 d. |
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-24 16:18
jsspace 发表于 2012-2-24 16:07
% [1 T: S& d, d- C& Y3 |看到你这样的回复,我很纠结啊。
0 @& m8 j" k# ~. |也就是说你同意这个机构的看法?

4 J. N4 V2 X3 J9 N$ `0 R* Y% |& P- D0 k可以具体说什么灯具看看
作者: jsspace    时间: 2012-2-24 16:21
wwnw_007 发表于 2012-2-24 16:18   s" ]# q/ m3 Z
可以具体说什么灯具看看

- ?8 J# y- ]7 R: E7 A- C! j墙面安装的灯具,不是嵌入式安装。
  U& G5 Y% l# k4 N7 R" M
作者: mountaindog    时间: 2012-2-26 00:27
固定布线+这个压线码  基本上是不行的。( i" v, Q% \  R0 r4 h1 S
因为大部分 爬电距离和电气间隙都通不过。
6 S9 [/ z5 _. d+ J* D4 D具体:固定布线默认 基本绝缘,压线位置看成没有绝缘的,所以压线部分到可以触摸部分必须要有加强剧院的要求:6.5 mm。 基本上没这么多距离。
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-26 09:15
mountaindog 发表于 2012-2-26 00:27
' p* L1 c  c( \1 F6 }) Y固定布线+这个压线码  基本上是不行的。
9 o5 W+ g* H' w- B# c因为大部分 爬电距离和电气间隙都通不过。1 y5 ]7 k' ]* J3 k0 s5 l
具体:固定布线默认 基 ...

$ B2 ~1 @, ?1 k- }, t) e$ T1 b部分同意此观点。具体参考标准中关于外部电缆的要求。设计结构有问题的。
作者: wuxiandawind    时间: 2012-3-4 18:37
60335-1要求供参考:/ y0 a* ^3 W# q7 ~$ L  T) n* f  y
25.18 Cord anchorages shall be arranged so that they are only accessible with the aid of a
* |8 _4 a- N* E1 W; H( A9 D) Wtool or shall be constructed so that the cord can only be fitted with the aid of a tool.
3 k; T; I* X/ O' }& N+ L" l线扣只能在借助工具的情况下才可以碰得到   或者
& J6 h* ?0 I/ j, c+ }/ z& i6 [; r+ b- x6 E电线在线扣上安装一定要借助工具才能进行安装,
: i8 s5 [9 r" V% s; A* H. t符合这样的线扣是可以放在外面碰得到。
作者: wwnw_007    时间: 2012-3-4 19:29
wuxiandawind 发表于 2012-3-4 18:37 # s2 B* n: V7 c) w3 n" m4 ^
60335-1要求供参考:2 C2 E' S7 h: O: g& v
25.18 Cord anchorages shall be arranged so that they are only accessible with t ...
+ `' V+ k, ?$ q3 X) L, T7 A$ O
灯具是采用IEC 60598-1或Gb 7000.1或UL1598的。没有采用IEC60335-1的说法!




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4