安规网

标题: 压线码在产品外面是否可行? [打印本页]

作者: jsspace    时间: 2012-2-24 13:53
标题: 压线码在产品外面是否可行?
本帖最后由 jsspace 于 2012-2-24 14:00 编辑
: o! D1 G2 {( b* r. G. ]( g6 l; r' d- `& v# M
产品是固定式灯具,通过一个接线盒与电源连接,接线盒的压线码在外面,如下图。. t# S* Z( o/ v2 l  K
这种方式可以接受吗?
$ c) c: S8 u3 C" v
作者: 520168    时间: 2012-2-24 14:28
要满足爬电距离和电气间隙
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-24 14:52
520168 发表于 2012-2-24 14:28 / t' F. A: f1 `& X% `9 e
要满足爬电距离和电气间隙
! ^0 V2 o4 P+ b
我见过此种产品。符合以上要求应该可以的
作者: jsspace    时间: 2012-2-24 14:58
我们的产品是去欧洲的,这种接线方式(引线式)听说是不可以的。
3 X7 r' e( I$ q0 m" y可能要改成插头式的
作者: 往事如烟    时间: 2012-2-24 15:37
这种结构没有问题.
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-24 15:55
jsspace 发表于 2012-2-24 14:58 / U2 i# Y% t3 g6 j
我们的产品是去欧洲的,这种接线方式(引线式)听说是不可以的。
$ w: k4 L% U: t# l7 [6 B+ S, B+ W可能要改成插头式的

; G$ P: T# d7 z5 N. o) b不会吧?固定式灯具我没有见过要求用插头的。移动式是需要的。是否标准更改了?
作者: jsspace    时间: 2012-2-24 15:58
wwnw_007 发表于 2012-2-24 15:55   s6 U, e+ }* |- D: k4 m( E$ a
不会吧?固定式灯具我没有见过要求用插头的。移动式是需要的。是否标准更改了?

3 @  `' y, l3 K! S咨询了机构,回复如下:
6 U% i# j& o# ?" D+ ]+ M固定式灯具会与固定布线连接,固定布线是基本绝缘线,所以不用插头,这个问题是解决不了的。
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-24 16:03
jsspace 发表于 2012-2-24 15:58 . Z6 a8 i2 F4 B
咨询了机构,回复如下:) ]4 x0 f/ x7 i8 [" ~7 J& `1 R* R
固定式灯具会与固定布线连接,固定布线是基本绝缘线,所以不用插头,这个问题是 ...
4 O+ l# a/ ?" `! k% B
那么需要更改结构或换插头了
作者: jsspace    时间: 2012-2-24 16:07
wwnw_007 发表于 2012-2-24 16:03
  {" c- v7 u/ v那么需要更改结构或换插头了

" E& s4 N2 N9 x4 N7 y1 ?看到你这样的回复,我很纠结啊。. N5 @* S  M: P
也就是说你同意这个机构的看法?
2 n2 S) g% {; v2 r
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-24 16:18
jsspace 发表于 2012-2-24 16:07 ' @* Z' O  s9 l" F+ {3 S
看到你这样的回复,我很纠结啊。
  V$ \) e2 @: \- ~/ [; R( n也就是说你同意这个机构的看法?

( u* p' m/ |8 R: u: }可以具体说什么灯具看看
作者: jsspace    时间: 2012-2-24 16:21
wwnw_007 发表于 2012-2-24 16:18
6 [, \% v- b% @# E  K可以具体说什么灯具看看
4 e- \8 l; d" j0 k6 J( V
墙面安装的灯具,不是嵌入式安装。, e: u9 r- d0 Z5 D

作者: mountaindog    时间: 2012-2-26 00:27
固定布线+这个压线码  基本上是不行的。3 S* v, h. Z1 K& [0 a1 c$ u7 B
因为大部分 爬电距离和电气间隙都通不过。
% C; t, T' S$ R" b  F% o& b具体:固定布线默认 基本绝缘,压线位置看成没有绝缘的,所以压线部分到可以触摸部分必须要有加强剧院的要求:6.5 mm。 基本上没这么多距离。
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-26 09:15
mountaindog 发表于 2012-2-26 00:27
7 |; P# m+ C9 o; z( f固定布线+这个压线码  基本上是不行的。/ k/ O. @% V6 t
因为大部分 爬电距离和电气间隙都通不过。1 r1 y4 D8 w7 a
具体:固定布线默认 基 ...
" `, u2 ]8 c/ j9 ]  g& M
部分同意此观点。具体参考标准中关于外部电缆的要求。设计结构有问题的。
作者: wuxiandawind    时间: 2012-3-4 18:37
60335-1要求供参考:
8 m0 a# z0 X1 u' P3 e# K* C25.18 Cord anchorages shall be arranged so that they are only accessible with the aid of a6 _/ B; \1 H: ^5 O# E
tool or shall be constructed so that the cord can only be fitted with the aid of a tool.& @' Y9 z2 I+ _) x9 c/ I
线扣只能在借助工具的情况下才可以碰得到   或者" n4 e  Z5 s7 a: u
电线在线扣上安装一定要借助工具才能进行安装,0 p# M8 U% ~, W$ E6 e
符合这样的线扣是可以放在外面碰得到。
作者: wwnw_007    时间: 2012-3-4 19:29
wuxiandawind 发表于 2012-3-4 18:37 0 X0 y  V* [; [  o
60335-1要求供参考:+ z5 m' `' ^# ~: m4 g
25.18 Cord anchorages shall be arranged so that they are only accessible with t ...
2 `' ]9 W3 c9 |
灯具是采用IEC 60598-1或Gb 7000.1或UL1598的。没有采用IEC60335-1的说法!




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2