TZX1976 发表于 2012-2-24 14:38 $ o' c L& ?8 y" G' A
因为客户在换灯泡时会触及到镇流器外壳,所以,如果镇流器本身只是满足基本绝缘的话,就一定要接地了,如果 ...
songbolove 发表于 2012-2-24 15:17
你灯具外壳有接地:/ ~+ y# k5 f1 r
那么,说明,你的灯具属于I类。
那么,如果你的内装镇流器是具有双重绝缘或加强绝缘的 ...
jsspace 发表于 2012-2-24 15:34
请参考8.2.1对于更换光源的时候,标准只是说不能碰到带电部件。 & p2 W! w) ?( t( Q. ?: v
所以我觉得更换光源的时候是可以碰到基 ...
jsspace 发表于 2012-2-24 15:34 ; F0 A+ o# A& \# r8 m9 k
请参考8.2.1对于更换光源的时候,标准只是说不能碰到带电部件。 & l3 D7 u1 `+ J0 r" [/ t
所以我觉得更换光源的时候是可以碰到基 ...
songbolove 发表于 2012-2-24 16:42 , ]4 R+ Y9 y/ K9 h$ }+ L; O, ^
他的镇流器如果不是整体式的,而是内装式的。
那么对于内装式镇流器,请看GB19510.1吧。