安规网
标题:
power factor怎么设置?
[打印本页]
作者:
kshojust
时间:
2012-2-15 11:51
标题:
power factor怎么设置?
RT,现在我们需求0.9的power factor,电压要求240VAC,电流为7.5A,用电阻和电感怎么联接能达到要求,需要什么样的规格呢?
作者:
supernatural
时间:
2012-2-15 13:50
电阻28.8Ω 电感0.04mH
作者:
极品老工
时间:
2012-2-15 14:07
50Hz : 28.8欧 + 44.4mH
- i9 V H. ~: _4 V2 r4 p
电阻消耗功率: 1620W
作者:
taihushui
时间:
2012-2-22 08:20
计算方法及相量图。
作者:
taihushui
时间:
2012-2-22 08:21
计算方法及相量图。
作者:
zhutongshuai
时间:
2012-3-8 10:51
本帖最后由 zhutongshuai 于 2012-3-8 10:54 编辑
* O' b) b( P( U' g, B! \+ }) `( }- C
V# ~( j# |, Y: d4 \* q
负载参数计算公式
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2