安规网

标题: 图示的装置可否当做软线固定装置来使用? [打印本页]

作者: 谦谦婉兮    时间: 2012-2-13 14:08
标题: 图示的装置可否当做软线固定装置来使用?
如题。[attach]70085[/attach]
作者: 520168    时间: 2012-2-13 14:19
出线口是金属不行吧!电源线出口的地方要满足附加绝缘要求.
作者: jsspace    时间: 2012-2-13 14:38
520168 发表于 2012-2-13 14:19
9 ^, t: L# R% r8 b' U出线口是金属不行吧!电源线出口的地方要满足附加绝缘要求.

; x% l( Z: r5 f7 l从图片来看,里面的是塑胶的吧
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-13 15:08
此装置是螺纹密封盖。标准中规定不行的
8 S2 }6 U; C5 S$ l, W  n0 g
作者: Melodymg    时间: 2012-2-13 16:31
那是螺纹密封压盖,一般恶劣条件下用的灯具或者要过IP等级 的 灯具都要用那个东西,螺纹密封压盖一般都是塑胶材料的,不知道你那个行不行.
作者: Melodymg    时间: 2012-2-13 16:31
那是螺纹密封压盖,一般恶劣条件下用的灯具或者要过IP等级 的 灯具都要用那个东西,螺纹密封压盖一般都是塑胶材料的,不知道你那个行不行.
作者: jsspace    时间: 2012-2-13 17:21
wwnw_007 发表于 2012-2-13 15:08 / u6 [6 S% N% j) u- r$ }3 A
此装置是螺纹密封盖。标准中规定不行的
+ z% t% u( I  D" k  h
补充一点,可移式灯具和可调式灯具不能作为压线码。
3 T. w9 y6 N6 Z; [
作者: zy3618    时间: 2012-2-13 18:38
520168 发表于 2012-2-13 14:19 ) I1 v! H6 E. \( K
出线口是金属不行吧!电源线出口的地方要满足附加绝缘要求.

) X- t" b( `# D9 D; O% U3 @6 Y! w也有直接压金属的
作者: 极品老工    时间: 2012-2-13 21:13
关键是25.18中的..............,后半句让人无所适从,这种东西到底是用工具才能拆装还是徒手就可以拆装?记得3C刚实行时,有一家热水器厂,因未指明是否和固定布线连接是直接使用固定布线还是软线,器具上没有软线固定装置而被判不合格,整改的结果就是加上了这样一种装置。从这个案例看,可以接受。但这种装置用在家电确实少见,少到值得怀疑它不符合标准要求。
作者: 天空之城    时间: 2012-2-14 11:24
jsspace 发表于 2012-2-13 17:21 * i/ f! R9 }7 \& i+ D2 g0 J$ ]# [: @/ O' ?
补充一点,可移式灯具和可调式灯具不能作为压线码。
* g. a5 z5 {; t& H& R3 U$ t
固定式的能算不。有具体章节讲到吗?
作者: jsspace    时间: 2012-2-14 11:40
天空之城 发表于 2012-2-14 11:24 ( p" K% \3 i: P0 H! v9 T3 M. C
固定式的能算不。有具体章节讲到吗?
( B/ g( S/ a% T: h
见5.2.10.1,提到了移动的和可调的不可以。
- L& C8 [4 E3 e% _3 q  A按照标准的意思,固定的应该可以。
作者: amote2008    时间: 2012-2-15 12:09
In my opinion, it is accessible.
% u0 U3 ~0 A4 J, _( h' w' ufirstly, there is no defenity about anchorage in 60598-1, ' h7 Q9 F! v" L! j* Q0 K- l
secondly, specified as
# X0 }" S9 K" L9 v"Glands shall not be used as cord anchorages in portable or adjustable luminaires, unless they
0 d; q$ ], L) y5 _- }: chave provision for clamping all types and sizes of cables and cords which might be used for the
5 L5 F  t& F1 ^/ i+ I, x% z8 Asupply connection. Anchorages of labyrinth type may be used if it is evident from the design or
6 ?' h* S! W- |& }  {( }by means of suitable marking how the flexible cable or cord is to be mounted." ; T) O/ E8 d2 _& R" W
so if it could pass the test for cord anchorage, why not use it ?  b, R" Z; t. K* u2 V2 k
and i have handled some road lamp cases like this applied CQC.
作者: 原任    时间: 2012-2-15 12:41
wwnw_007 发表于 2012-2-13 15:08
4 W2 c6 v2 N/ W* Y此装置是螺纹密封盖。标准中规定不行的
. w8 Q1 n8 r2 K, g; f
标准中说的是密封压盖。不是螺纹密封压盖。密封压盖和螺纹式的不是一种结构的。这个应该是可以起到软线固定架的作用的。个人理解
作者: wwwabcd    时间: 2012-2-16 07:15
塑胶材料的很常见
作者: hdf590    时间: 2012-2-16 21:22
这种东西在950中是非常常见的一种装置,为什么在灯具哪里反而不行了?
作者: sours    时间: 2012-2-17 09:22
家电中商用器具见过很多, 一般是橡胶的,起到软线护套和固定装置双重效果,但是作为软线固定装置,有点无法满足“只能借助工具才能触及......” 所以一定要使用的话, 可以选择两头都有锁紧护套的那种,可以符合标准要求...
作者: 往事如烟    时间: 2012-2-17 09:32
个人认为是可以接受的,家电里有很多类似的线扣作为固定装置,尽管没有外面的金属罩.
3 }  v; C1 d% E! a& G# f4 W1 S' Z! x从图片来看此罩是用来紧固里面的线扣的.出线与金属罩有接触,注意内部的爬电距离和电气间隙也是需要考虑的.
作者: Bill.Lin    时间: 2012-2-17 10:09
[attach]70112[/attach]9 ]+ |, [; Q# t/ ~- F  x4 K
這是我們產品有在使用的塑膠材的電線固定座~提供參考
作者: ANGUI_NO.1    时间: 2012-2-20 11:39
可以的
作者: brucexu    时间: 2012-3-21 09:12
学习学习