安规网

标题: 连接水源的器具--静压 [打印本页]

作者: 332783568    时间: 2012-1-28 22:09
标题: 连接水源的器具--静压
IEC 60335-1 ) _( e7 T0 `2 ^7 u+ A$ y
22.47 打算连接到水源的器具,应能经受住正常使用中的水压。
给器具供水的水源应保持一个静压,其值为最大进水压力的2倍或1.2MPa,取其中较大值,持续时间为5min,检查是否合格。
; h! U" s$ l  Z7 i1 A8 J静压是什么意思?此试验是指器具的进水开关不打开,施加一个最大进水压力的2倍或1.2MPa的压力吗?请高人指教,先谢谢!6 Z2 J- H! J8 H+ c0 v

作者: 332783568    时间: 2012-1-28 22:18
“静压”在流体学中的意思有很多种:6 I6 G$ D; h0 G  _: [
1 流体在静止时所产生的压力。  
' L. ~: X( z) K0 y: P3 ?2 流体在流动时产生的平行于流体运动方向的压力。  
( _8 o  H* ^) b7 p. {; ?3 流体中不受流速影响而测得的表压力值。
7 `( ^. \, H4 H  b1 q8 ?但我们标准中表达的意思。。。。?
作者: 山炮    时间: 2012-1-29 00:12
让受压的部件加倍受压。“静压”的意思没你想得那么复杂。
作者: 332783568    时间: 2012-1-29 13:32
这样的话试验岂不是很难做?!比如说浴缸,以2倍的最大进水压力放水,持续5min,水加满而时间没到,还得用盆把水舀出,保证试验时间?!
作者: lele1625    时间: 2012-1-29 13:49
流体在静止时所产生的压力。  
3 ~, a8 L) R+ p' o+ q) l浴缸就不是很懂,但是对于热水器,一般封闭式的就是0.6~0.7MPa,就是在水不流动的情况先加压至1.2~1.4MPa
作者: 山炮    时间: 2012-1-29 15:04
332783568 发表于 2012-1-29 13:32
+ Q2 g8 F2 F- F这样的话试验岂不是很难做?!比如说浴缸,以2倍的最大进水压力放水,持续5min,水加满而时间没到,还得用盆 ...
9 v2 x$ f! Q* o
首先浴缸与大气相通,不属于标准意义上的承受水源压力的部件。承受水源压力的部件是水龙头阀芯以上的部分,只要出水口不是过小,就不认为阀芯至出水口的那段承受了水源压力,浴缸本身完全不受水源的压力。以封闭式电热水器为例,承受水源压力的部件指的是储水内胆以及其至进出水口的管路。试验时在储水内胆充满水后封闭出水口,封闭泄压口(它的整定值会低于试验压力),进水口接试验水压5min。再说你的浴缸,可能是带按摩功能的,内部有水泵加压射水,但,这些不属于与水源连接,对它的要求不在本条要求之中。
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2012-1-29 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 332783568    时间: 2012-1-29 21:05
谢谢各位!
作者: 332783568    时间: 2012-1-29 21:05
谢谢各位!
作者: 一休    时间: 2012-1-31 10:55
332783568 发表于 2012-1-29 21:05
$ B: g3 H# a3 q" A8 j* O$ Y# M谢谢各位!

7 w! Y6 R5 Q4 o* {谢谢 楼上的哥  受教了
作者: ni210    时间: 2012-2-5 10:40
学习了,感觉“静压”就是一个稳定不变的水压,是这个意思吧。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2