安规网

标题: 变压器的绝缘系统报告 [打印本页]

作者: jianshen    时间: 2011-12-22 19:06
标题: 变压器的绝缘系统报告
开关电源做UL认证,当变压器的温度达到多少就要变压器的绝缘系统报告了?(变压器用料都是F级的)
) H2 M' p8 u& F1 n/ m+ F
作者: miaoxiao99    时间: 2011-12-22 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小米    时间: 2011-12-22 20:30
变压器Class A温升限值热电偶法是90度,如果超过90度,就要用Class B,限值105度的变压器,就需要有绝缘系统认证
作者: jianshen    时间: 2011-12-23 09:18
感谢上面两位的回复,看来我们的是要这个绝缘系统认证报告了.
作者: 往事如烟    时间: 2011-12-27 09:15
超过class A.
作者: vickywu    时间: 2011-12-27 13:35
It is not necesary to be certified for CLASS A
作者: Dovelv    时间: 2012-9-5 17:41
小米 发表于 2011-12-22 20:30 2 Q; L. g+ F% |8 O9 C4 b
变压器Class A温升限值热电偶法是90度,如果超过90度,就要用Class B,限值105度的变压器,就需要有绝缘系统 ...

; ]" a4 Y& t) I8 {+ _7 H小米说的很对,赞成  呵呵
作者: simon3518    时间: 2012-10-10 16:58
绝缘系统等级是:class A 105℃;class B 130℃;class E 120℃;class F 155℃;class H 180℃;class N200℃;class R 220℃;class S 240℃等。
( t! J- o) O# U( q5 @超过 105℃就要申请绝缘系统认证(OBJY2)。
% H8 w" U0 w7 v; i3 r* c绝缘系统的每个温度等级都要经过标准UL1446 要求的热老化等来严格地测试来确定。测试不是紧对单个材料的性能考虑,而是要考虑到多种材料的兼容性和相匹配性。所以会逐一地把测试合格的多种类及多规格的材料添加进去,系统也就建立起来了,CCN是OBJS2。) {) D3 C, p4 M/ F
比如说,主绝缘的胶带,像3M,包含了多个的胶带供应商,而且每个供应商的多种型号也会加进去,还有其它像骨架材料,套管,引线,凡立水,扎带也会加进去。所以绝缘系统的认证是一个相当大的工程,费用要40万美元以上,周期要约两年的时间。所以都是比较大的企业集团,像3M,杜邦等,他们都在某一个领域有几乎垄断性的产品,为了占有有更大市场,才做这种绝缘系统的认证。7 r- c; h* t* `! F: P9 `! _
我们中小型企业所说的绝缘系统,不是刚才所说的那种绝缘系统。我们现在说的绝缘系统认证不用提供样品测试, 而是工厂使用的材料符合某个绝缘系统。首先工厂要提供使用某个绝缘系统里材料的证明,当然这需要由UL来鉴定的(UL会把你们的材料和系统里的材料一一对应)。UL鉴定符合系统之后,会有一份OBJS2 企业的授权书,授权UL把他的系统资料拷贝给你们。把授权书等资料提交UL后,UL根据标准UL1446 会给中小企业建立档案,并进行工厂审查(定期),合格后这个系统也就是建立了。因此企业尽可以使用UL 的标志了。
3 D& L) t1 t0 f5 R1 Q5 r, Q- W8 k0 Z5 ~绝缘系统认证并不是随便的拷贝系统,全世界大概有5000多个系统,一般要根据企业现在所用的材料匹配一个合适的系统,以便于以后生产时候原料的采购,和正本的烤制。
作者: hu051211    时间: 2013-5-8 08:53
受教了谢谢
作者: nanajiayou    时间: 2013-5-11 16:44
那要是之前企业已经有做过UL认证,之前也拷贝了F等级系统,现在想拷贝H等级,怎么来操作。各位大虾指点下~!谢谢~!
作者: nanajiayou    时间: 2013-5-17 10:28
怎么没有回复呢?~~~
作者: sharkxiao    时间: 2013-5-17 10:45
没有绝缘系统,不管你使用多好的物料,都认为你的变压器是CLASS A的,也就温度等级是90°C
作者: jjlamshushushu    时间: 2013-6-5 15:34
想拷贝H等级,再付钱拷贝就是了
作者: yu999    时间: 2016-4-3 12:11
绝缘系统认证报告是什么东西?怎么样才知道这个变压器有没有绝缘系统认证报告?
作者: c00110758    时间: 2016-4-15 11:29
yu999 发表于 2016-4-3 12:11
! C2 }* ~: G# a5 a绝缘系统认证报告是什么东西?怎么样才知道这个变压器有没有绝缘系统认证报告?
8 Y$ }" l/ j% b' n  @" i! a
让变压器厂家提供,无法提供的,在UL认证时按照限值90度考虑
作者: wongxx008    时间: 2016-11-13 10:41
学习了,这个和发电机组的测量温升是否是一个意思
作者: charlie_y    时间: 2016-11-15 10:59
wongxx008 发表于 2016-11-13 10:41 & a! |" K( L% c7 Q2 w( T
学习了,这个和发电机组的测量温升是否是一个意思
: l1 f5 j- x6 [* @6 K
发电机组里面也会用到绝缘系统,一般都需要认证的。
作者: sophieaplus    时间: 2016-11-15 13:16
7 C) w, @/ f$ ~3 J2 G4 D# l* o
受教了谢谢
作者: maodouer    时间: 2017-5-13 16:00
单独做电源识别器的UL认证,电源有绝缘等级的要求吗?
作者: 贾加加    时间: 2021-7-14 16:47
simon3518 发表于 2012-10-10 16:58( w' G% e# j1 ~$ Z1 I" ]
绝缘系统等级是:class A 105℃;class B 130℃;class E 120℃;class F 155℃;class H 180℃;class N20 ...
% ]/ [+ ]: G7 t% f
很详细,受教了,谢谢