安规网
标题:
欧规电线铜导体测试标准
[打印本页]
作者:
sunshine_du
时间:
2011-12-9 09:48
标题:
欧规电线铜导体测试标准
各位~
! f, U* Z- S. L$ D
欧规电线我这边标准是HD21.5,中对于铜导体结构判定,有没有像UL62 17版一样,导体截面积偏下限时,依导体电阻为主,也就是铜导体OD偏下时,若导体电阻测试合格,那么此导体结构就判定OK.
F( P8 K" C2 n. L4 G
因我这边有查到相关欧规标准是跟UL 18版一样只有上限,但标准很旧,不确定是最新的,望高手回复,感谢~
作者:
Tara-Gu
时间:
2011-12-9 11:50
标准里是没有像UL标准里那么明确指出以导体电阻为准的,可以发邮件去德国要求回复下,以前我有发过邮件的,回复也是以导体电阻为准的
作者:
kevin7611
时间:
2011-12-9 11:58
欧洲标准只考核导体电阻,对截面积没有像UL那样有上下限的要求。
作者:
xiaoxiangtongzi
时间:
2011-12-9 20:59
可以参考IEC60228-2004
4 W" m A' M$ u
导体结构:
- |% {; D% z# V9 `8 t6 l5 M% f: u3 C
6.1条款,单根导体直径不能超过表3表4的最大值。
8 m* M) s- j5 `% y! b
w. h. ~; N7 d; @& d3 X% |
导体阻抗:
/ ] i" y6 g0 P; d, k4 ~
参照Annex A(normative)正式文件。
( ]* ?" f2 g4 c6 W( ^' _
即要以导体电阻测试为准。
9 H2 b% n$ S2 @6 I; b; L
: ^ w: ]# M5 c d6 ]( w
Annex B(informative)
7 n, q3 O- P" O" f% X: V. }4 N1 O
温度修正系数及公式,参考文件。
8 k3 I! G1 d2 D
Annex C(informative)
* a& @: O+ H- h5 B5 n) a
导体结构要求,参考文件。
a. A& H, @7 n. e) I6 V
7 L, ]* L7 ]+ G; n9 a
从附录可以看出,
1 t2 v$ D: G# k' M, B9 y
是以导体阻抗为准的。