标题: 电线中300/300V,300/500V是什么意思
请教:电线额定电压中像300/300V,300/500V,300/750V的“/“前后两个值各指什么?谢谢
作者: keven2012    时间: 2011-11-23 08:55
前者:2C或3C 线的额定电压;
" e8 [7 ?" p; t4 L) J+ }$ t: o( Q  ^0 ?# T
后者:外面线的额定电压
作者: tonze5082    时间: 2011-11-23 09:05
同意楼上的说法
作者: ajay    时间: 2011-11-23 09:09
The rated voltage is expressed by the combination of two values Uo/U, expressed in volts:, `* m! s; ?0 H6 N3 ]

5 D/ R6 P* u0 y/ z! G8 sUo  being the r.m.s. value between any insulated conductor and "earth" (metal covering of the cable or the surrounding medium);4 h5 }  z, e4 a. X! s

) G0 x# @7 h0 }5 N7 ~' ^) O6 jU  being the r.m.s. value between any two-phase conductors of a multicore cable or of a system of single-core cables.
作者: 往事如烟    时间: 2011-11-23 09:55
引用第1楼xujianyou于2011-11-23 08:55发表的  :. ^2 ^9 C) }8 T0 ?$ T( J5 y
前者:2C或3C 线的额定电压;$ }) M  O2 M; P/ R& {8 l  E. W

) Y5 d, `( J: W7 i3 B7 M6 r后者:外面线的额定电压
来自哪个标准的哪一款?
作者: atarlic    时间: 2011-11-23 10:31
同意此说话,大家就是要积极回答问题!
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2011-11-23 19:12
Rated Voltage V  (额定电压UO/U) 1 T  Y! N! p8 }7 e. d1 Z4 G" @( S; p
(UO :表任一绝缘导体和”地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值)7 f; `" V( D9 i& @
(U: 表多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间电压的有效值)
% |7 C5 o+ ~1 r) {' o
+ ?( n0 S# r+ i7 r' a1 p标准例如:- r5 F' Q& i9 X1 G6 B0 R) }
GB5023-1-2008第2.3条款
8 e, b. F: }4 }) j6 K) Q% kHD 361 S3的Table 1b
作者: 莫惜言    时间: 2011-11-29 08:26
谢谢。安规网的会员们真热心。
作者: ljhua321    时间: 2011-12-29 14:24
前面电压是最低额定工作电压。。。 后面是最高额定电压