安规网
标题:
求助:48V DC风机是否需要做Surge
[打印本页]
作者:
qxq2008
时间:
2011-11-9 15:33
标题:
求助:48V DC风机是否需要做Surge
风机为采购来的。之前一个型号的产品对风机没有这个测试要求,后来整机Surge测试没过,风机损坏。
3 I O+ F% ^$ b: Y- ^1 H' S7 A9 U
但是我参看标准EN55024/IEC61000-4-5没有找到明确说明,麻烦哪位大侠指点一二。
作者:
zoumm19
时间:
2011-11-9 22:37
风机走IT类吗,应该走家电类吧,
作者:
qxq2008
时间:
2011-11-10 16:26
我们的整机是属于IT产品,风机只是其中之一的零部件。并且EMC测试的包括EMI和EMS。这样的话不就是两本标准吗/EN55022及EN55024
; A$ Z' a. S: ]' M7 @' o
细则的话就有IEC61000-4-5 中的Surge
作者:
ytedward
时间:
2011-11-10 16:47
需要做,我们一般做线地之间的测试就OK了
作者:
qxq2008
时间:
2011-11-11 13:45
谢谢,关于EMC还是有很多地方不懂得,需要多多学习,多谢大家的参与和讨论
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2