安规网
标题:
UL508电气寿命测试
[打印本页]
作者:
kellyxu_2000
时间:
2011-11-3 14:21
标题:
UL508电气寿命测试
在UL508中,交流接触器要做AC-3下的电气寿命试验,条件是什么(电流、电压、功率因数、次数等),哪位DX解答一下,谢谢!
作者:
zhxy
时间:
2011-11-3 17:09
冷门的产品,我也想知道
作者:
zhutongshuai
时间:
2011-11-3 18:04
升级到UL 60947了
作者:
hzwanglei
时间:
2011-11-12 21:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
yiming_san
时间:
2011-11-24 13:26
我们也有一个产品做做这个,NND老外的标准看不懂。
作者:
清秋子
时间:
2012-1-4 12:39
AC-3应该对应的是HP负载,对应表格46.1Across the line AC Motor Starting, 所以电流2倍,功率因数0.4~0.5, 1000电循环, 5000机械循环