安规网

标题: 变压器的过载测试 [打印本页]

作者: amu_zhu    时间: 2011-10-26 20:13
标题: 变压器的过载测试
各位大侠,请教个问题!# x; Y4 A6 D9 q( t+ U: F! O5 t
关于变压器的过载测试,在主级中有保险丝的,可以按照保险丝额定电流的相应倍数进行加载测试!
* e% i& a8 p8 j$ I% e: L- m小弟的疑问是,当主级和次级回路中都有保险丝的话,那么测试电流是按照哪个进行呢?
# z, {8 g5 U. y% g同时用导线取代保险丝的时候,是都取代呢,还是只取代主级或者次级呢?
4 ^2 U) s% v: T7 [
& Z% D* v# M' Y  G, r$ G小弟觉得,主次级都有的情况下,看哪侧的保险丝先动作,就这个保险丝的额定值进行倍数后测试!
# G( b: k% k% W( _3 j因为这个先动作,所以,只要用导线取代这个就可以了,另外一侧就不用去考虑的,反正不会动作!0 J2 b5 L8 L. L. i

+ E! Q0 K5 o2 r* B0 }6 u! }
2 j, N3 m+ c9 }2 A$ B% K( J+ Z高手们,请赐教!
作者: zoumm19    时间: 2011-10-26 20:42
哪个先动作就按哪个保险丝去做
作者: hahdhaw    时间: 2011-10-26 21:02
这个测试需要先看短路测试的结果的。( X* v0 I4 b- K" {* F
短路那个fuse 先动作了 就该做那个fuse.
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2011-10-26 23:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: light229    时间: 2011-10-31 17:14
最好每个绕组都做
作者: jsspace    时间: 2011-10-31 17:18
引用第4楼light229于2011-10-31 17:14发表的  :4 |+ \3 q; i+ H; R3 k) Y
最好每个绕组都做

) ^# t& R5 h0 i5 w. U) T5 F8 I同意,分别将两个保险丝短路做测试
作者: amu_zhu    时间: 2011-11-1 08:37
本来以为,是保险丝会先动作,这样,把保险丝短路掉,然后温升到温度保护工作就行了,
0 S9 w2 g% w+ M9 i$ C后来发现,居然温度保护在保险丝之前就动作来,
- U  U$ _0 y7 |7 y( u, P' Z还得我不断的调试负载,寻找最合适的点来取得最高温度
# A, }9 s5 l; t5 ~8 N) F# x8 b+ w; G, U/ o$ o! Q3 w$ a6 D" Z( M
我个人觉得,温控一般是保险丝的backup才对,可这个设计居然是反过来了
作者: gerry_carnival    时间: 2011-12-23 16:31
了解一下
作者: miaoxiao99    时间: 2011-12-23 16:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Aslan    时间: 2011-12-27 17:33
一般是温控先动作才对




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2