安规网

标题: 灯具出线长度的要求 [打印本页]

作者: 中国威    时间: 2011-10-26 10:06
标题: 灯具出线长度的要求
各位DX:4 {: k( B3 c) Q! B
1类灯具出线中,地线长于电源线还是电源线长于地线?! k: S3 v# L$ H
在标准中有没硬性规定?
+ S$ x; x. @, l1 O0 P/ w请指教!
作者: billowlee    时间: 2011-10-26 10:20
地线长于电源线
作者: tangaishou    时间: 2011-10-26 10:36
地线须长于L、N线。
作者: 中国威    时间: 2011-10-26 10:49
谢过!) W5 m+ ]) F! E8 n% d$ w
标准中有没要求的?
7 z  Y8 u/ r9 `  N2 ^2 d7。2。11中“带有不可拆卸的软缆或软线的灯具,其接线端子或导线固定架与接线端子之间导线长度的设置,应使得如0 U$ q: C5 I% K; h
果电缆或电线从导线固定架中滑出,载流导体在接地导体之前绷紧。”最后一句理解为?
作者: jsspace    时间: 2011-10-26 10:52
引用第3楼中国威于2011-10-26 10:49发表的  :
. {4 e- V/ y1 _2 n. e7 m谢过!
* v; G3 v7 E% F. O8 K& N标准中有没要求的?  P- u/ p5 D# \/ t$ X( W
7。2。11中“带有不可拆卸的软缆或软线的灯具,其接线端子或导线固定架与接线端子之间导线长度的设置,应使得如
1 g* V- y4 I. o0 g) U果电缆或电线从导线固定架中滑出,载流导体在接地导体之前绷紧。”最后一句理解为?
% d$ r) B- p' p  |
标准上有要求,请查看60598, CLS7.2.1
作者: 中国威    时间: 2011-10-26 11:03
谢过!
; [+ T2 `4 a4 j6 M5 f1 v认同
作者: chenlf    时间: 2011-10-26 11:52
这个问题的关键点不在于长短,关键点在于“...之前绷紧",或者说,尽可能保持接地的连续性。因此,根据具体产品结构,长一点或短一点的结构都是有可能满足要求的。
作者: james369    时间: 2012-3-23 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽