安规网

标题: IEC规定的安全电压 [打印本页]

作者: 北方风神    时间: 2011-10-23 08:36
标题: IEC规定的安全电压
IEC规定的安全电压是42V还是120V,两个说法都有,搞不清
作者: 往事如烟    时间: 2011-10-23 08:55
IEC要求工作电压的峰值小于42V.
作者: 往事如烟    时间: 2011-10-23 08:57
120V?LZ去体验一下看看就明白了。
作者: liscsupor    时间: 2011-10-23 09:25
安全电压50V或以下,安全特低电压42V或以下。在美国,30V或以下。
作者: 山炮    时间: 2011-10-23 10:41
确有此说法,记不清是什么标准,交流为70、80V,直流为120V或130V,记不清了,当时的反应也觉得蛮雷人的。但由于每个具体产品安全标准中都有一个定义,产品必须按此定义执行,由于不同产品的可能接触使用人群不同,这个安全特低电压值就出现了不一样的定义。所以不说产品就问安全特低电压到低是多少伏没有什么意义,查阅相关安全标准规定就可以了。电焊机标准上的定义和用于玩具或医疗设备标准上的定义肯定是大大的不同的。
作者: lsysz    时间: 2011-10-23 10:54
不同的标准,略有不同。2 {- A- }% Z# o9 {2 p. X+ R+ R
IEC60335-1: 42.4V  AC 峰值 /42.4V DC& t  p" Q' t( j+ a0 T7 `
IEC60950-1: 42.4V  AC  峰值/  60V DC
: E# m( o% ?3 x8 Y9 lIEC60065:          35V  AC  峰值/  60V DC' M% M3 }1 |! x8 E
3 _1 t; R8 `7 V( ]
电工及物理书:36V
1 a- k$ O4 B2 {7 w+ N详见 http://www.angui.org/read.php?tid-89341.html
作者: 往事如烟    时间: 2011-10-23 12:03
引用第4楼山炮于2011-10-23 10:41发表的  :* H9 Z0 K  i) s8 Q% ~
炮兄不会指高压电器的标准吧。
作者: 代文    时间: 2011-10-23 20:22
标准间还是有些不同的




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2