安规网

标题: 变压器输出端短路电流是如何测量? [打印本页]

作者: chinatown    时间: 2011-10-18 20:27
标题: 变压器输出端短路电流是如何测量?
求助:$ ]4 ^4 m) c' i# d0 D2 i8 _" w
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
作者: 山炮    时间: 2011-10-18 20:36
钳表;
, Q7 G7 X, E) L4 c电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
作者: zoumm19    时间: 2011-10-18 21:38
学习下
作者: voicetoyou    时间: 2011-10-19 20:38
学习了!
作者: IEC60065    时间: 2011-10-20 10:51
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
作者: hankyen    时间: 2011-10-22 17:03
直接用电子负载看电流值。
作者: taihushui    时间: 2011-10-28 15:01
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,' F3 g) S' E2 \, Y4 \) {
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,' J' _" D( I- I* B4 k) O4 b
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
5 Q: s1 v& ?4 Z  D# z. H* T
2 T- B$ C6 V8 C俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
作者: ajay    时间: 2011-10-28 15:04
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :& F* m6 }) s9 @# v$ y( }" N6 m
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
作者: zhutongshuai    时间: 2011-11-2 10:36
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
* T& `) J3 E% q7 K  L* D% e, Z接线方式:(如图一)
3 J  T5 l1 E' z9 Y, Q2 S. G! k5 P
5 ^% H1 R2 b! T! |   q% _, Y7 q, {# b& v9 o0 A; k8 n0 l# T! F
  {8 G+ z& r' N, j8 y
一、测试验证方法: & o, U5 B7 o; `: M* D

# E# N; B  G- ]1 Y8 w; U! \1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
, N- ~6 L& L  ~' E4 b$ i5 x1 G, `% D& Z a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
' d5 R2 E; E; Y7 s7 b: Y b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。
) x7 E( q* [' }# q, W; ]: ^# U6 ] c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)
- o" w1 z3 i1 E d. 按下MODEL7452的”TEST” 键 - P  D( e& D! i( g$ M0 I2 W- M
, t  J2 Q+ j' \2 Z7 D4 c
实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。
) E% U1 X% j2 D) ~( z
1 |! l; F% \% O: |二、仿真输出瞬间短路:
) _0 a, M! u; v7 T6 ?2 a . z: v. o4 W2 ~9 U2 x, |5 K
由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输# ]2 Z- P# r6 L$ J/ }/ R& j
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
# q3 U/ {$ d" e* w8 C, R a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s 7 w! u9 r$ Y& e8 p6 I
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 # ?6 ]/ v" U( S
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level)
/ Z3 ~4 t3 x, A. B/ v) L* \ e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 # X; b9 f: f) }( U
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 3 Y4 k3 J/ ~! U: p& \) M8 ?+ w8 e* R

& }8 R: t, X- a$ k2 G5 V* Z. R- x三、测试结论:
. e- _7 y3 }  x2 p  z
, \; e7 U& s8 H, }+ T实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。
作者: chinatown    时间: 2017-1-6 10:08
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器