安规网
标题:
接触电流测量的问题
[打印本页]
作者:
棺椁飘香
时间:
2011-10-10 17:39
标题:
接触电流测量的问题
本人初学安规,望各位大神帮忙。
7 x& W& @) ^+ n
接触电流测试时对有保护接地的结构需断开接地导体,测量不接地和非导电的结构需接通接地导体。这是为什么呢?
作者:
zoumm19
时间:
2011-10-10 23:29
断开保护接地是属于单一故障状态下的接触电流测试了
作者:
棺椁飘香
时间:
2011-10-13 13:19
谢谢,那么测量II类结构时通地没啥作用,这么做是为什么呢?
作者:
davidfu
时间:
2011-10-13 18:02
二类结构不接地,你接什么接地导体啊。你测试用的仪器要接地。
作者:
追云
时间:
2011-10-14 13:33
接地的地方需要断地进行测量,例如金属外壳,如果你不断地就测量的话,说简单点 就是通过地流走了,测的数据不准确的
作者:
棺椁飘香
时间:
2011-10-17 09:30
测II类结构时,如不通地,其接触电流会受到有接地连接的部位的影响,导致测量结果偏大,貌似是这个原因吧。。。。。谢谢各位的帮助。