安规网

标题: 菜鸟请教接地电阻问题 [打印本页]

作者: 被爱遗忘的人    时间: 2011-9-22 13:40
标题: 菜鸟请教接地电阻问题
1.标准里有说,接地电阻的实验电流是保护额定电流的200%,请问这个保护额定电流指的是产品铭牌上标的额定电流值吗?    2.何为电压降,这个是怎样计算出来的或者是怎样测试来的?
作者: 往事如烟    时间: 2011-9-22 13:43
什么标准,哪条哪款?
作者: Andrew.Zhao    时间: 2011-9-22 13:44
你说的是不是60335上的?
作者: 茶馆    时间: 2011-9-22 13:53
楼主说的是不是60950-1 clause 2.6.3.4?0 z+ G: B2 h  R8 h9 |, F- ~4 A' P
我认为保护额定电流是产品起过流保护的元器件的参数,可参开定义60950-1 clause 1.2.13.171 m/ q! V, b( V8 i+ D8 e0 U
4 U  m+ |2 _8 r  m9 |4 w
对于电压降 用示波器就可以了。
作者: zqwb2011    时间: 2011-9-22 13:59
LZ应该说明哪份标准哪一条款,大家才能帮到你!
作者: 山炮    时间: 2011-9-22 14:20
1.保护额定电流指的是产品上或使用说明书中指定的过流保护器的额定电流值;) j$ }3 N, s5 d4 ^% b' }" C8 `
2.电压降是指在该试验电流下,所形成的电压差。用普通万用表测量即可。
作者: 被爱遗忘的人    时间: 2011-9-22 14:27
不好意思,是60950标准的2.6.3.4条
作者: Safer    时间: 2011-9-22 15:09
保护接地的测试电流应该以支路电流的2倍考虑更加合适。基于电压降比较小,不建议使用最小量程大于0.01欧姆的设备进行测量。
作者: 明天就垒窝    时间: 2011-9-22 15:23
保护额定电流是指每个家庭中用到的前端的一个过电流保护器。# Y6 K& j- m: ?% H" f5 k* L: X
美国的是20A, 所以接地阻抗就要40A的电流,欧洲的是16A,所以接地阻抗就要32A的电流。
作者: 被爱遗忘的人    时间: 2011-9-22 15:43
引用第8楼明天就垒窝于2011-09-22 15:23发表的  :
- y4 w7 P4 y/ j7 d保护额定电流是指每个家庭中用到的前端的一个过电流保护器。* J% _" X: y$ {8 v% x: `4 n* h  f5 p
美国的是20A, 所以接地阻抗就要40A的电流,欧洲的是16A,所以接地阻抗就要32A的电流。
$ h2 ]5 J4 c. g
谢谢各位的解答,请问楼上,如果是中国的是多少呢? 大于16A的设备接地电阻值该怎么判定是否合格呢?
作者: hahdhaw    时间: 2011-9-24 18:45
UL6950 -1  2.6.3.4 Table  2E  上一段说了 超过16A c测试电流为200%的保护电流  只是时间有不同,可以参考table 2E .