安规网
标题:
美规电源线如何选择?
[打印本页]
作者:
lianchuang
时间:
2011-9-18 14:04
标题:
美规电源线如何选择?
我司一款LED柔性灯带,低压的,想做UL,其中一款电流可以达到5A(实际可能只有4+ A),我们不带电源做,连接电源的电源线选多大合适呢?18AWG可以吗?美规对于电源线的载流量和线径大小之间有什么关系呢?
作者:
浪子边城
时间:
2011-9-18 14:08
了解清楚要做的标准是什么,标准里有要求的。
作者:
voicetoyou
时间:
2011-9-18 14:12
找对应的标准!
作者:
lianchuang
时间:
2011-9-18 14:56
标准是UL2108,我已经看过,但是只要求用什么类型的电源线,并没有提到载流量和线径之间的关系,呃,全英文的,也不知道理解错了没
作者:
liscsupor
时间:
2011-9-18 15:43
详见:
& {. W" [$ f$ s' A, a7 ~
NFPA 70-2011 National Electrical Code,
, w/ O# O9 J8 g4 Q3 K7 S
Table 400.5(A)(1)
作者:
ajay
时间:
2011-9-18 15:51
18AWG--> RATED CURRENT of equipment--> up to and including 6A.
( ?2 R/ p( l# S0 Z5 V: `% a$ h
对于你的设备,1A的余量是足够了。
作者:
zy3618
时间:
2011-9-18 18:01
18AWG应可以