安规网
标题:
电源外壳防火等级
[打印本页]
作者:
zhaoyang772
时间:
2011-9-2 08:38
标题:
电源外壳防火等级
电源外壳防火等级,里面防火等级各是多少??
作者:
ican8848
时间:
2011-9-2 08:53
要具体产品具体分析,如HB,V-2,V-1,V-0等
作者:
Safer
时间:
2011-9-2 09:03
Most of critical components, V-1 or better required.
作者:
zhaoyang772
时间:
2011-9-2 09:32
就是开关电源,能说个具体值吗 ?前天有个人大打电话面试问我的
作者:
ye_lin86
时间:
2011-9-2 10:41
一般的是要V-1的 or better
作者:
market
时间:
2011-9-2 10:51
大哥,你那個開關電源是打算做哪個標準的啊;不同標準對外殼的要求材質也不一樣的啊;
6 T. v8 m3 }, ?) V% U! B& N$ C, z
還有具體的應用也有關系;
% l' E4 ?2 z, }' `1 l. S
記得60950-1中一般情況下是要求V-1 or better, 但是在有一些特殊的應用中可以接受V-2(如外殼內部等和一些特殊應用場合,這种情形很少),可具體參考4.7.2和4.7.3章節內容.
作者:
等不到的春天
时间:
2011-9-2 19:11
同上…………
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2