刚开始 学习 安规,请教各位大虾!谁知道开关 电源的 UL,CE,IEC标准,谢谢!
作者:
寒烟翠
时间:
2007-10-30 21:32
UL 1310, Class 2 power unit
% G! K8 a( A' D. v4 r
欧盟:EN 60335-1家电; EN 60950 IT产品。非欧盟国家将EN 换IEC就行了。
% R" Z; |3 C9 Y$ T9 } ]5 m; `
你刚接触安全,我觉得你学这几个标准也难了一点吧!
; i4 \4 Z7 i8 Z
不如我告诉你一些结构方面的要求吧:
8 j9 b* _% j' @. Q" ^
对欧盟的标准:强弱电之间要隔离,要满足加强绝缘;
, a* n7 P' J" }* {0 i
隔离用的变压器要满足加强绝缘;隔离用的Y电容要2个(家电),IT只要一个,都要满足384-14;如果用到光藕要有认证;然后就是经过测试能pass就可以了。
0 M x1 h6 s" y; D" E
对于UL1310,
8 q6 W: \: Y! J( |8 x) H2 z
变压器要使用有认证的class 2的变压器,Y电容要满足UL1585. 不然要另外给钱。最需要注意的是如果设计中次级输出电流大于8A的话,需要在次级加电流保险丝,8A是做非正常的电流,很多厂家死在这个问题上。另外强弱电之间同样要满足美标的距离,是6,4mm.
* j$ ?. ~2 I8 r* U; B, F# c
另外要注意的是距离的要求是和电压相关的,要根据实际电压决定距离,可能比上面的更大。
作者:
寒烟翠
时间:
2007-10-30 21:34
对了,刚才注意到也许你的产品是电源产品,那么可能要使用UL 60950做你的开关电源。