标题: 如何选用内部导线? [打印本页]

作者: lianchuang    时间: 2011-7-23 10:30
标题: 如何选用内部导线?
如题,对于灯具类的产品,内部导线的大小该如何选用呢?有没有一个明确的规定呢?以GB7000.1为例,上面对于电源线的选取说得倒很详细,可是关于内部导线的问题,对于导线所承载的过流量与导线横截面积的大小似乎没有一个很明确的解释,各位大侠,哪位给指点一下。
  p# b5 o3 r# _    例如,假如我有内部导线最大要承载5A的电流,依据GB7000.1的标准,我应该选取多大的导线才合适而又能节省成本?$ n' f3 {& u% `- o
, c/ ?- u6 {& T4 E
另外有一个问题,选用导线可否参考7000.1标准里的14.3.4这一节的这个表格呢,这个表格说到了接线端子承载电流和导线横截面积大小的关系,因为考虑到接线端子是和线连在一起的,所以这个表格是否也可以作为我们选用线材大小的一个依据呢?
作者: ywf888    时间: 2011-7-23 11:23
5.3.1.1 与固定布线直接连接的接线,例如,通过接线端子座,以及靠外部保护装置与电源断开连接,* Q" E/ v" ~+ G: y0 _0 m+ Z
下列方式是适当的:; T5 ?+ ?# J0 k" k. S
正常工作电流高于2A:
/ t* T0 s8 H0 ^; \8 n% k8 U+ q  H— 标称截面积:最小0.5mm2,5 r4 F7 _9 z- K" A& u' q
— 固定式灯具的通过式布线:最小1.5 mm2,7 |7 B6 d  l' f
— 绝缘层标称厚度:最小0.6mm(聚氯乙烯或橡皮)。3 h8 u1 s7 C3 a' e
正常工作电流低于2A 有机械保护的接线:mm2
* c6 d( Z1 L( ~: T, M9 F9 `! V— 标称截面积:最小0.4mm2,
' f0 g- s0 N. V7 Z3 o: i% a— 绝缘层标称厚度:最小0.5mm(聚氯乙烯或橡皮)。/ i" O2 l* r& |+ U, _
我觉得标准有问题,没有电流的最高限值。
作者: 山炮    时间: 2011-7-23 11:36
那就是由温升决定了。
作者: lianchuang    时间: 2011-7-23 11:51
炮工的意思是如果我电流超了2A以上,最小用0.5mm2(固定式灯具用1.5mm2)而且温升能满足就可以了,其它都不用考虑?
作者: wwnw_007    时间: 2011-7-23 12:34
灯具最大功率多少呢?这个与此产品的功率也有关系的,故标准中没有电流限定。
作者: vivialiu    时间: 2011-7-23 12:35
那对于别的产品上的内配线,是否也是依照以上要求来进行判定的,标准上会特别注明吗?
4 W. c. y6 r" k" D9 B! L: [
/ L- ?8 V: R1 v0 u! d$ D: T" u以上,请赐教
作者: lianchuang    时间: 2011-7-23 14:01
引用第4楼wwnw_007于2011-07-23 12:34发表的  :
3 `$ _7 T) o; S- c灯具最大功率多少呢?这个与此产品的功率也有关系的,故标准中没有电流限定。
那功率和内部导线的选取又有什么关系呢?请赐教
作者: ywf888    时间: 2011-7-23 16:07
引用第3楼lianchuang于2011-07-23 11:51发表的  :
5 Y" M$ M, J+ l0 y) r炮工的意思是如果我电流超了2A以上,最小用0.5mm2(固定式灯具用1.5mm2)而且温升能满足就可以了,其它都不用考虑?
固定式灯具的通过式布线:最小1.5 mm2,& H; E+ M! n, O# o- w
看清楚标准是通过式布线,一般有外壳保护而没有过流保护的内部布线是0.5mm2
作者: ywf888    时间: 2011-7-23 16:22
表14.2是多大电流用什么端子,配某范围的导线,并非是灯具的外接电源线,外布导线看:5.2 电源连接和其它外部接线' n' B" B8 i, s6 c2 R
— 普通灯具 0.75mm2
" V' a5 }. f, d0 m# q— 其它灯具 1.0 mm2
- d& T. c) V* e- D如果灯具提供一个10/16A 的插座,软线的标称截面积应不小于1.5 mm2。
作者: jqheart    时间: 2011-7-23 16:26
学习一下...谢谢~
作者: lianchuang    时间: 2011-7-23 17:12
[quote]引用第8楼ywf888于2011-07-23 16:22发表的  :
4 c, V: s. k6 \, ]! @表14.2是多大电流用什么端子,配某范围的导线,并非是灯具的外接电源线,外布导线看:5.2 电源连接和其它外部接线7 i* m/ V! r5 L; l' v
— 普通灯具 0.75mm2
' f  Y+ ~  F' }  X: w$ ?4 F— 其它灯具 1.0 mm2, X  T" m- ]! e, k1 Q
如果灯具提供一个10/16A 的插座,软线的标称截面积应不小于1.5 mm2。[/q
1 {. n: H& _$ Q. }- y' Q' c我们现在讨论的是内部导线,呵呵,您有点跑偏了,正如我一开始所说,电源线的部分标准里确实已经说得很明白了
作者: badatong    时间: 2011-7-23 17:41
这个问题很有意思,
6 n4 `* y: ~8 D  X/ x对于内部接线,尤其是一些低电流接线,比如20mA,也用0.4mm的线,是否浪费?
作者: 山炮    时间: 2011-7-23 18:17
引用第11楼badatong于2011-07-23 17:41发表的  :
& k; T$ Q7 M, V2 k2 X这个问题很有意思,
1 v; s+ C  x. _* y3 o& T对于内部接线,尤其是一些低电流接线,比如20mA,也用0.4mm的线,是否浪费?
原来可能出于一些电光源的启动电流与持续时间考虑。但新时代高科技不断出现,确是没有必要继续再这样规定。
作者: lianchuang    时间: 2011-7-25 09:10
贴子要沉了,好像还是没有一个明确点的结论啊,大家继续讨论一下啊
作者: YangT    时间: 2011-7-25 16:12
看温升吧,温升过了就OK
作者: ethan    时间: 2011-8-19 21:51