引用第7楼alvistan于2011-06-27 18:12发表的 :; B9 s! h* P) h; ?" s; {
泄露电流是测量带电体到可触及面之间的漏电流,所以对于三相电,不管产品的中性线连接与否,测试的时候,测试仪器的一端要相线,另一端接产品可触及面.具体操作,要看你所使用的仪器的接线方式
引用第6楼特级工程师于2011-06-27 16:51发表的 :
“注:器具工作在三相电源,器具没中性线” S1 J6 J. v; a3 I$ I
那就好办了,直接按图来测不就行了。. X% m5 E; k: [8 G2 F0 n
但后一句“对只打算进行星形连接的器具,不连接中性线”,应怎么理解呢?7 e+ R7 W( m/ |5 v
——我的理解是器具不连接中线,测量电路还是按图示接在中性线上。如果器具控制电路需中线才能工作,那就分开它们,独立给控制电路提供中性线而不给三相部分中性线。