安规网

标题: 测试漏电流的仪器——看过来! [打印本页]

作者: ok_hmh    时间: 2011-6-13 16:26
标题: 测试漏电流的仪器——看过来!
有没有测试漏电流的仪器:能够连接示波器将漏电流实时显示,带宽足够(因为漏电流有高频信号存在)。9 P$ G7 L7 _& H3 r  p8 f, Q
我说的漏电流是指:直接通过保护导体流到大地的漏电流,我的产品是三相设备,也可以说是三相电流合成之后的漏电流。
作者: jxcyf    时间: 2011-6-13 18:23
可以呀,用高压探头及专测电流探头呀,不过一个专测电流探头要好几万喔
作者: jxcyf    时间: 2011-6-13 18:23
成本那么高你老板肯定不会买的
作者: 浪子边城    时间: 2011-6-13 19:06
LS的别吓人家好不好,高压探头不到两万块的
作者: ok_hmh    时间: 2011-6-16 15:26
高压探头我们公司一大把,不过你们都没理解我的意思。
" {5 O, V. g) |我测漏电流的,高压探头用不了。! u% w" }5 q2 e( N8 O
另外我们公司电流探头一堆,关键他也测不了这么小的漏电流,因为精度不够。9 q9 y2 t6 N1 d1 s$ `
你要相信我们公司,如果谁有型号可以先发给我。4 F8 U5 K4 b2 s+ v
上市公司一点钱不怕的。
作者: zdream_80    时间: 2011-6-17 17:37
你得先计算漏电流大概多少个范围,然后算用什么比例的高压探头才测试,然后才能 选择电流探头
作者: taihushui    时间: 2011-6-27 10:46
用无感电阻取样,示波器电源用安全隔离变压器提供,这样应该很方便的。
作者: ok_hmh    时间: 2011-6-27 17:12
引用第6楼taihushui于2011-06-27 10:46发表的  :4 H4 o/ k& j5 d4 }8 c" c: B; ~
用无感电阻取样,示波器电源用安全隔离变压器提供,这样应该很方便的。
泄露电流有二十毫安左右?无感电阻是几毫欧的?这样出来电压有多高,估计探头测出来也不准确了。
作者: taihushui    时间: 2011-6-28 10:45
干吗用几毫欧的,测泄漏电流(或接触电流)的回路总阻抗值是很高的(数百伏电压只有数毫安的电流),# @, G1 g5 ~" ~' k
用数欧或数十欧的电阻对回路的总阻抗值几呼无影响,对测量值的影响是很微小的。% w5 \+ j! \& I; X8 y5 U
    能有数十到数百毫伏的信号,示波器观察应该没问题的。
! @& O5 c) g. F. p! B3 @3 _) }: \9 A: V4 ]0 c' l
俺这个只是应急的办法,能有专用设备当然最好。