标题: 永磁式直流电机泄漏电流怎么测试?
大家好,永磁式直流电机怎么测泄漏电流?DC110V的, 1.06倍额定电压,在电机引线和金属壳之间测可以吗?  如果我用整流桥整流,电解电容滤波,使电机达到1.06倍的额定电压,在电机引线和金属壳之间测有0.002mA,而在L  N极(整流桥前面)与电机金属壳之间测试,结果是0.15mA,为什么差别这么大,正确的是哪种方法?
作者: 极品老工    时间: 2011-5-27 16:27
1.分布电容的存在;
3 [# N* _- |, R+ |2.绝缘材料本身在直流电场下和交流电场下是会呈现不同的阻值。
( u( \# \+ z  M) s+ Q( {  @) I正确的方法是按最终产品的标准要求进行测试。
作者: 332783568    时间: 2011-5-27 23:40
在GB12350-2009中要求电机测的泄漏电流的方法和IEC60335中对产品的要求是一样的,对电机,限值是0.25mA,那我们电机用在整机中,泄漏电流超限了,我用西姆森228测电机的泄漏电流很小,但是我怎么整改才能合格呢?而且我怎么样才能控制电机的泄漏电流呢?
作者: LEAD-SWB    时间: 2011-6-9 10:46
1.“对电机,限值是0.25mA,那我们电机用在整机中,泄漏电流超限了”,电机用在整机中怎么会超限了呢" I7 v. I2 K; x! I6 ]' O' u$ G  k
2.GB12350-2009不要求测;
4 l. ]# X, U1 G3.即使在整机中也只需测可触及外壳部分
作者: jianbliu    时间: 2011-6-18 14:33
楼上正解
作者: hwtao0506    时间: 2012-7-28 16:46
不可能超标的吧