安规网

标题: 8字尾正常操作在VDE测试失败,求改善 [打印本页]

作者: gangzi    时间: 2011-5-23 14:55
标题: 8字尾正常操作在VDE测试失败,求改善
不合格说明如下,请各位吹吹如何改善,内架和端子都为GEM认证专用的:
# z: T' ~6 o9 j2 p# L! D2 o20  Normal operation
" w# W# M) i1 c( _! D4 k( `* Z+ WAfter the test (2000 strokes with rated current and 6000 strokes without current flowing) the electric ' ]2 W. v# }- {  \1 L
strength test as specified in clause 15.3, reduced to 1500 V has not been fulfilled. : x. Q+ |4 {- A, N
Flashovers between the contact tubes and a metal foil at the engagement face of the connector have
6 v: q/ n+ f0 z$ f7 dbeen occurred at 800 V, 1200 V and 1500 V. 3 C: M  M, ?/ R
Flashover between the contact tubes occurred at 1450 V. & T* Z% Y6 p' ^! E# ]
在1450V时连接铜管产生闪烁。
作者: liuyouqing    时间: 2011-5-23 19:02
铜管材质有问题,弹性不好。
作者: liuyouqing    时间: 2011-5-26 15:44
有没有高手还有不同看法?
作者: gangzi    时间: 2011-5-27 08:43
这么多天了没有高手出来呀,自己发表,呵呵
- T9 Q$ K1 b& H- e4 f8 n我请教了高手,可能是两个原因,一是材料,二是模具(制作工艺)
作者: liuyouqing    时间: 2011-5-27 14:42
成型压力和内架也有关系,关键要看内架是不是已经变形。
作者: billma    时间: 2021-1-17 10:32
铜套弹性太小,摩擦掉太多铜削,电测闪络。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2