安规网

标题: 求助:额定工作电压与额定电压 [打印本页]

作者: qxq2008    时间: 2011-5-12 17:25
标题: 求助:额定工作电压与额定电压
产品是三项输入为400V,三个单相输出,230V
& p6 g1 C: G# t请问输入额定工作电压写多少?% V$ h, F  ^' B6 K) `# a5 D
国标中又有规定多相电路时,系指相间电压,那就是230v吗?可CCC为什么还有要400V呢?谢谢
作者: H-RH    时间: 2011-5-12 18:34
国标中又有规定多相电路时,系指相间电压,那就是230v吗?可CCC为什么还有要400V呢?
三相电路时,单相是230V, 相间电压不是 230V!!  应该是 230 x sqrt(3) = 398V
作者: 山炮    时间: 2011-5-12 18:41
“国标中又有规定多相电路时,系指相间电压,那就是230v吗?可CCC为什么还有要400V呢?”% e3 t; T' m& _4 R* x  M4 H3 Q
楼主是不是想说:对地绝缘方面是指相对地电压?
作者: keith_chen    时间: 2011-5-12 20:04
标准确实在13章和16章提到“多相器具,其额定电压是指相线与中线或地线之间的电压”。个人觉得三相产品可以理解为带电部件的额定电压(正常工作的工作电压),并非整机的额定电压。有错误请纠正。
作者: b122741814    时间: 2011-5-12 20:25
2楼说的基本OK了
作者: wwnw_007    时间: 2011-5-13 08:11
一楼的回复是正确的,通常我们说的三相电压是380V,单相220V。CCC认证中的要求没有错误的。
作者: qxq2008    时间: 2011-5-13 09:11
因为我们在产品申请书中标注的是Ue=230V,然后产品描述中出现了400V,本人刚接手有很多问题不明白,多谢各位的指点。我查了一下相间电压是指每两相之间的电压,我国三相交流电,则相间电压就为380V。我是把线电压/相电压/相间电压/相对地电压这几个概念搞混了。那也就是现在我是不是需要改正我的申请书?谢谢。跟各位交流长见识了,更要注意细节以及种种概念!细心




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4