安规网

标题: 关于接地的疑问? [打印本页]

作者: wolfxu    时间: 2011-4-30 11:46
标题: 关于接地的疑问?
各位同行?设备是金属外壳的。输入是直流48V,用在机房里面。外壳单独有接地端子接到机房的地。那么这个接地端子和接地线算作说明?保护接地导体(端子)还是保护连接导体?(端子)
作者: cylam128    时间: 2011-4-30 12:24
应该是功能接地,用于防干扰和等电位连接。
作者: wolfxu    时间: 2011-5-3 14:49
OK,那就是 不算是平常所说的保护地或者保护连接导体?其他同行还有没有参考意见?
作者: 安规007    时间: 2011-5-3 15:08
48VDC都没算是危险电压,地自然就谈不上起保护作用。
作者: hdf590    时间: 2011-5-3 21:35
48V也可能是危险能量吧,保护接地还是需要的。
作者: 至尊宝    时间: 2011-5-4 08:55
个人看法
" a7 r6 o5 B& O2 x$ A请LZ参考标准中对保护接地的解释,从而判断出产品是否需要保护接地
$ y! U- X) [+ E! L& f: a) n' [* A: p6 q凭感觉,这个产品接地应该是为了起到保护作用5 p! }& y8 ]$ l- ]! \
应该是保护接地端子和保护接地导体
作者: 极品老工    时间: 2011-5-4 09:01
功能接地吧,怎么不看看接地符号是保护接地还是功能接地。
作者: wolfxu    时间: 2011-5-5 10:01
符号标的是保护接地的符号。听客户说 是之前做UL的时候UL的工程师让加的,但是感觉不是很符合保护接地的定义。特此向给位安规同行请教。。
作者: 茶馆    时间: 2011-5-7 12:21
产品的输入是48V,那产品在正常或者在单一故障下工作时的电压都不会超过48V吗?




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2