安规网
标题:
三相电路的工作电压考虑线电压还是相电压?
[打印本页]
作者:
Collin
时间:
2011-4-19 12:08
标题:
三相电路的工作电压考虑线电压还是相电压?
关于三相电路的工作电压, 是基于线电压,还是相电压?
! X T# H$ \' f3 m7 V% j; [7 h6 T
例1: 有一安全隔离线性变压器, 取用三相电路(如220/380V, 带N)的线电压(380V)为初级, 次级为SELV(如24V~), 请问该变压器的初次级工作电压是多少?
7 `% ?; O: Q! R, s; |( ] U% Z
* X0 M5 K0 W7 b$ ~+ P1 C: P3 P
例2: 同上例, 无N呢?
1 t8 x% V. i+ G4 y3 o3 O; [+ [( A: [
2 M/ @8 u, ?" O; s
例3: 同例1, 但电网为240V(120-0-120)系统.
6 e) N0 L1 E) z) N7 C% m2 x
6 l* T {. K2 w- n. q0 l
例4: 同例1, 但变压器只取用相电压220V.
5 N( L# O, |( E
1 n& M$ d3 w# T/ O' w1 D2 R( d9 M
例5: PCB布板, 光耦初级取用线电压,次级为SELV电路
+ l+ j7 `$ v0 Z: B% w/ I
3 {1 K- V9 s- h P3 M
要回答上面问题,至少应考虑下面几点:
: t6 G, z% X7 ~* k
a. 工作电压建立共电位是基于参考到地的, 即次级接地. 不是直接将初次级短接.
# |- i* h7 e: }) z$ d/ ^: K$ O, l
b. 额定电压(rated voltage), 对于三相电额定电压标示虽然为为线电压, 但考虑工作电压时可能取用相关相电压. 具体怎么用存疑.
& E7 _- r7 u# X& K1 y B3 ]
c. 变压器任一绕组的最高电压. 对于绕组为线电压,此条是否必须存疑.
/ D! T" c' \! C$ F5 @' I5 x% S/ X) ~
d. 是否带N.
, p7 f' M) p. N2 W
5 w+ f& X5 L5 A
- k4 w- A9 D! ?( V8 G
个人认为如下,权当抛砖引玉,请大家指教:
7 d5 d0 q; d- X
1. 最好做到380V, 但是按220(工作电压244V)要求是可以接受的. 理由是测量工作电压时, 初级线圈任一点对次级线圈任一点都是220V和24V的波形组合,任何情况包括单次失效下都不会有380V的工作电压加在初次级线圈上.
8 p' F! ] U' ^7 N1 [3 k
8 [% Y7 i& g0 f3 J) `' [
2. 无N, 应考虑线电压380V.
: a/ c/ L9 N1 S5 A+ J
# S' }$ _) K: K) F
3. 120V
. ^" o4 g. w0 D
- w, E+ p7 F- ]8 U: c- y
4. 220V
" k! Y9 N1 p7 w5 m/ c
( h! q6 {! o' j" P
5. 光耦的功能性工作电压本身不高, 考虑额定电压380V(无N)或220V(带N)即可.
作者:
cylam128
时间:
2011-4-21 21:55
等待高人解答。
作者:
山炮
时间:
2011-4-21 22:10
是这样的,记得有个标准直接就在电气间隙和爬电距离的表上有类似的描述。最近有点忙,下个月再研究研究,抛几块砖出来。
作者:
horse_ma
时间:
2011-9-23 13:21
可以参考 GB T16935-1-2008 等效 IEC60664-1 标准,表F.3B, 对解答楼主问题有指导作用。
作者:
Collin
时间:
2011-11-4 15:20
谢谢各位
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2