变压器申请UL5085 CLASS A级绝缘可不可以用130度的温度保险丝?
[打印本页]
作者:
huangyz0430
时间:
2011-4-17 15:21
标题:
变压器申请UL5085 CLASS A级绝缘可不可以用130度的温度保险丝?
请问变压器申请UL5085 CLASS A(105度)级绝缘可不可以用130度的温度保险丝?
作者:
huangyz0430
时间:
2011-4-17 15:27
没有做电源安规的朋友吗?没有知道吗?帮帮我吧
作者:
head0819
时间:
2011-4-17 17:11
可以的! 但是很有可能会做到15 days的过载测试!
作者:
huangyz0430
时间:
2011-4-17 18:52
做15days过载测试是什么意思?那一般能通过吗?是不是用115度的温度保险丝会好一些呢?
作者:
confused-maoan
时间:
2017-11-22 09:56
这位大哥,请问你们的变压器最后通过了这个认证了吗???