安规网

标题: 请教VDE开关证书参数解释!! [打印本页]

作者: lanxiao0493    时间: 2011-4-14 15:16
标题: 请教VDE开关证书参数解释!!
   下面的参数请高手详细解释一下是什么意思?# L  T% K& v. f, p" t5 t
[attach]64140[/attach]
作者: ican8848    时间: 2011-4-14 15:29
楼主哪个看不懂啊?
作者: lanxiao0493    时间: 2011-4-14 15:50
C) 3A /80A 为什么有ABC三个电流定额   50E3    10E3是指什么?
作者: wwnw_007    时间: 2011-4-14 16:03
50E3    10E3是指操作次数啦!
作者: fendou    时间: 2011-4-14 16:10
50E3    10E3是指使用寿命次数。
作者: zhutongshuai    时间: 2011-4-14 16:20
意思是开关
9 J" `& f, V; P1 T# m( {2 R7 U) J- ?$ D6 e! A
1.电压250AC4 }  @. |4 h/ H$ b/ F5 r; G' _
2.电流有3(2)A,5(3)A,3/80A三种
: H, b6 `& P. F7 E9 a4.测试模式是1.2,2.3两种
/ x. c3 R# t9 i5.寿命次数3(2)A是5万次。5(3)A,3/80A是1万次
# V& G* W- n: s; y6.使用环境是T85/55
作者: mingck    时间: 2011-4-14 16:27
学习了!
作者: defong    时间: 2011-4-14 16:32
简单理解就是不同的电流标称,有着不同的寿命次数,条件越严格,寿命次数就越短了.......
作者: SINOMAX    时间: 2011-4-15 09:37
差别这么大的功率能做在一张证书上吗?
作者: cuipf060201    时间: 2011-4-15 10:06
50E3指50*1000=50000次
作者: lanxiao0493    时间: 2011-8-3 11:19
3A/80A 为什么有两个额定电流?
作者: guanito    时间: 2011-8-3 13:04
额定电压250V,A电阻性负载3A,电动机负载2A,5万次使用寿命;B电阻性负载5A,电动机负载3A,l万次使用寿命;C电阻性负载3A,峰值浪涌电流不超过80A时,1万次使用寿命。
作者: guanito    时间: 2011-8-3 13:10
忘了一个数据说明T85/55:开关本体耐温85度,手操作面耐温55度
作者: lds08080808    时间: 2018-9-5 13:20
guanito 发表于 2011-8-3 13:10
1 C& V5 n6 v! L1 J6 [忘了一个数据说明T85/55:开关本体耐温85度,手操作面耐温55度
( E  ~  R9 I3 Q! `( l& u# I$ h* G/ B3 t
手操作面是否指操作开关的按钮表面,
作者: guanito    时间: 2018-9-6 06:25
是的指跷板开关操作,旋转开关的旋钮表面等
作者: lds08080808    时间: 2018-9-6 08:54
guanito 发表于 2018-9-6 06:25" U3 N# }7 k1 z$ ^) p
是的指跷板开关操作,旋转开关的旋钮表面等
7 w( }" w; C) H# B! [
这是单独开关做认证的要求?要求人手操作接触的表面是55度?对吗?如开关应用在整机上面(IEC60335标准里),这个温升限值是60K,按25度环温算,是85度,是否有冲突。差距有点大。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2