安规网

标题: 开关电源申请IEC61558-2-7要注意什么 [打印本页]

作者: kublai    时间: 2007-10-19 14:21
标题: 开关电源申请IEC61558-2-7要注意什么
现有一款9W开关电源适配器需要申请玩具IEC/EN61558-2-7标准,请各位前辈指点一二.* W2 v9 P! t6 @. Y9 {$ }
谢谢!
作者: 嘻嘻    时间: 2007-10-19 14:41
做温升测试时,外壳的温度不能超过70度,任何情况都不能超.很多产品都败在这上面
作者: pwong03492    时间: 2007-10-20 10:56
引用第1楼嘻嘻于2007-10-19 14:41发表的  :
4 R2 F" n! Q! b1 f( y+ h做温升测试时,外壳的温度不能超过70度,任何情况都不能超.很多产品都败在这上面

! v2 |2 d, v) C纠正一下: IEC/EN 61558-2-7 的塑胶外壳温度要求不超过60度(任何情况下都不能超)。" v) X) D! G& [) y& U  h

9 m+ T$ u9 ]( k2 \; E1 B针对开关电源的设计,再补充两点,! z2 d3 x  k, F. ]  F5 o6 I- n8 R9 V
1. IEC/EN 61558-2-7 不接受初级和次级之间的 Y 电容(无论Y1或者Y2),IEC针对章节19.8有专门的解释。3 G+ T: M, z' p9 O6 B/ w& ], D9 u
2. IEC/EN 61558-2-7 不接受电流保险丝的使用(请参考标准章节15.1的描述)。
2 W4 d5 H" H( k* R. @# z5 v给个附件参考 [attach]11263[/attach]
& ?, }, z) k) d! T# v
6 p" y( l7 C$ s/ q建议还是详细看一下标准。
作者: rick.xiao    时间: 2007-12-14 11:53
據我歐洲方面的客人最新反映:從2008年起不允許使用開關電源進行EN61558-2-7的申請,也即是說現已取消了我現有玩具類產品之後供應開關電源的所有訂單.' c. q. l2 N: @
據說這是最新61558-2-7的規定,請教現在哪位手頭上有61558-2-7最新的標準啊?如有還望上傳參考為謝!
9 V% |. s, L3 C* X6 X. W2 c" c. G  Q5 d% s; D. ]5 g9 u! u0 I* X
或聯系非常感謝!/ B+ z, T8 P0 L5 T7 `
技术区不能留邮箱,望见谅!
作者: jk98    时间: 2007-12-14 12:05
开关电源不是用60950做的吗,怎么也可以用61558做啊?
作者: rick.xiao    时间: 2007-12-14 13:45
開關電源不一定是申請60950的,申請具體什麼標準主要是看是以何種產品形式銷售或是配套何種產品銷售而言.主要常見的有:6 T% v4 L" k; y' H# s" x3 ?- @
IEC60950: ITE類(信息技術設備)) `: A+ S  t! X% q/ ~
IEC61558: 變壓器類;
" _3 C  t; ?. H+ l+ }IEC60335: 家電類;
5 U6 p. H. k& ^IEC60601: 醫療類;4 E+ w" p0 O9 {* o1 }
IEC60065: 音視頻類;
- P( d( G$ K8 m6 ]  U等等......
作者: frankzhou    时间: 2007-12-21 14:01
楼上说的我觉得都有一定的道理。但是我觉得558好象是做线性的电源的多啊 !; A  g1 }+ B, m- I$ D/ j
一般的开关内的是用950的 !( E+ c: d, V5 N
对了外壳应该是75吧!一般的都是75
作者: benbu    时间: 2008-3-19 14:37
感謝老大的分享~~~~~~~~獲益良多~
作者: sunjiping73    时间: 2008-3-28 09:24
引用第6楼frankzhou于2007-12-21 14:01发表的  :3 @! G# s+ I! L; @% j
楼上说的我觉得都有一定的道理。但是我觉得558好象是做线性的电源的多啊 !
0 T5 h$ [$ v  X# A* H  P0 E3 F一般的开关内的是用950的 !
+ Z4 I1 R" z. g, E对了外壳应该是75吧!一般的都是75
不是這樣的喽.
/ f& @6 b9 W; M5 rIEC61558-1: General requirments and tests
2 x1 b7 s- W5 i- ?+ `& LIEC61558-2-6: for linear transformer
( x, e9 I% t% w, Q5 r% NIEC61558-2-7: for transformer for toy- B/ z% l0 Y4 f- o7 R! e
IEC61558-2-17: for transformers for switch mode power supplies5 ]2 j8 d% U( w4 Z0 Y0 x( l' i
2 o2 Z3 A& w$ Z" B" @  z( C. e
所以,switch 要申請toy,要同時符合IEC61558-1, IEC61558-2-7, IEC61558-2-174 Q+ T7 ~& g1 g, @! o8 J& O1 x

" L; a- P4 ]7 W) y! h! I& w  r另,外殼的溫度在IEC61558-2-7里有要求, 不能超過60度.
/ ]1 ^1 C* D( p" Y- \; p, U! |, p5 l0 F
下面的網址可以查標準的版本&過期日,給大家參考./ A: u: Z8 e' W, C3 w3 l  b5 J8 ~, B
1. 所有 EU 指令的網頁
8 x$ T" U/ {; F0 a, O% Ohttp://europa.eu.int/comm/enterp ... rmstds/reflist.html
9 w" j1 _* k8 D! f! I1 x& C: U, g9 O; F& o, \
2. EMC 指令的網頁
! j9 I; N1 j* Z" G, ]2 dhttp://europa.eu.int/comm/enterp ... ds/reflist/emc.html
作者: michaeljia    时间: 2008-3-28 10:31
楼主都很专业,佩服
作者: an007    时间: 2008-8-20 20:00
引用第2楼pwong03492于2007-10-20 10:56发表的  :, ]: H" p) Q5 X

- o) c8 }0 n2 \# U& G9 J* A% {. }# B1 P, u/ I+ R: C6 `
纠正一下: IEC/EN 61558-2-7 的塑胶外壳温度要求不超过60度(任何情况下都不能超)。
* i, L( \& x' q+ O* k& Z1 `. d+ @+ g
针对开关电源的设计,再补充两点,
7 e5 r9 P3 `- c4 V+ E% N.......

8 s, i* n- S( B( E& D' j可以接受两个y1
作者: xl199700    时间: 2010-5-26 23:09
EC61558-1: General requirments and tests
# d8 ?  r7 k7 i- N( v" r! [) I* r0 O6 WIEC61558-2-6: for linear transformer
4 L, V. g8 ?. z2 O/ ]3 oIEC61558-2-7: for transformer for toy
  b* i  N* |/ k4 p7 J. W2 KIEC61558-2-17: for transformers for switch mode power supplies
6 a! w. r5 H- D8 G( m* w* [ i wiil study these items and clauses. thank you !




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4