安规网
标题:
UL1598中标识和极性的要求
[打印本页]
作者:
beautyfrog
时间:
2011-3-8 10:31
标题:
UL1598中标识和极性的要求
新手求解,按照UL1598中6.10.2要求,是不是连接支路上的导线一定要标识出极性?
作者:
aiduoxi
时间:
2011-3-8 13:12
6.10.2 打算用于支路上中性导线连接的导线绝缘层应以如下方式识别:
2 `/ D$ O* \+ x+ |
a) 制成白色或自然灰
! `5 `) K+ l: a' D* Q
b) 除绿色外的任何颜色,并有白色连续贯穿整个长度
' f2 C1 B6 ?' Q
c) 支路的连接点旁用白色油漆、胶带、油墨或持久的标签标识出来
# \* C( l: V+ j2 ^1 Q
d) 如果是平行的软缆,提供一处或多处起皱的纵向纹理。
- Y7 i0 U8 _, j$ V
6.10.3 被标识的配线端子应用于连接支路的中性导体。
& C1 m* d" W$ z) P$ ]
6.10.4 装配有极性化的双插脚,平行插片式的器具插头的用线缆-插头连接的灯具,应遵循表20.1.1
, }, q4 ?3 d) t6 T: `, e
中4.5 项的规定,标记出正确的极性。
作者:
boblong1
时间:
2011-3-8 14:22
用有UL认证的黑白线或SPT-1或20288线就不用再作标识了。
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2