安规网

标题: 机械设备上的电源插座 [打印本页]

作者: cylam128    时间: 2011-2-18 22:29
标题: 机械设备上的电源插座
主 要 用 来给维修设备供电的通用插座可以用家用插座吗?
作者: hekejiu    时间: 2011-2-19 09:27
看你那额定电流和电压,
作者: tauyer    时间: 2011-2-19 21:37
工业插座和家用插座不能混用的,因为使用环境不一样,电气要求也不一样。
作者: cylam128    时间: 2011-2-23 22:13
引用第2楼tauyer于2011-02-19 21:37发表的  :) t6 R8 j8 ?$ i$ h# {/ \* M
工业插座和家用插座不能混用的,因为使用环境不一样,电气要求也不一样。
标准并没强调必须用工业插座。
作者: tauyer    时间: 2011-2-25 22:45
IEC/EN 60204-1有要求插座应符合IEC 60309-1,IEC 60309-1适用工业环境的插头、插座和快接;. \8 _3 F3 u0 n6 j! x! _$ T
通常家用电器和工业电器的污染等级和过电压等级都不一样。
作者: 山炮    时间: 2011-2-25 23:41
我认为标准中该条说的“通用插座”,指的就是家用插座。
作者: tauyer    时间: 2011-2-28 20:47
请教山炮兄,您说的“标准中该条”指的是哪一条呢?* V7 Z5 T: l/ J" j9 o+ I9 Z5 G( E
多谢赐教!
作者: 山炮    时间: 2011-2-28 20:51
主要用来给维修设备供电的通用插座应当有过流保护装置。如果不是指家用插座,那我的电烙铁,台式万用表怎么通电?
作者: tauyer    时间: 2011-3-5 12:20
IEC/EN 60204-1条款7.2.5要求“对主要用来给维修设备供电的通用插座应当有过流保护装置”,这一条款的重点是在过流保护,至于条款中提到的general purpose socket outlets,个人认为是指非特殊设计的插座,就是可以在市场上买到的通用插座,而不是设备厂家专门设计配给设备使用的;至于这些通用插座有什么要求,要看标准后面的条款15.1,对这些插座的要求是符合IEC/EN 60309-1。3 y5 o- |1 B1 J5 R' M3 e% Z
1 Y1 j, ?7 B8 b0 W- T2 ?) \" _
电烙铁和台式万用表,我不太明白和家用插座有什么关系(我是指在工业环境下),也许是我们在国内使用的电烙铁和台式万用表就是用家用插座的,那也只是我们自己的使用习惯,还有国内的要求没有提出来吧。
作者: 山炮    时间: 2011-3-5 12:33
标准中提到插头插座的地方有七八处,但仍不能否定7.2.5中说的主要用来给维修设备供电的通用插座指的是家用插座。
作者: tauyer    时间: 2011-3-5 20:26
山炮兄,既然您看到标准有七八处提到插头插座,那您随便举其中一处来证明标准提到的插头插座就是家用插座,不知兄台意下如何?
- P9 r7 L4 O; G* w7 V+ G
: t0 T; [: U4 Y/ S谁主张谁举证嘛。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4