/ S1 N, c4 n/ |5 z
谢谢.请问VDE的橡胶线最细有多少的,0,3mm2的有吗?作者: zhouzhenjun 时间: 2011-1-8 20:29
主要看户内户外,除了用线外还要看防腐作者: 轩辕 时间: 2011-1-9 16:26
引用第2楼richard_yf于2011-01-08 17:33发表的 :3 T) j, C) H5 t
: i- x, i# B% H& A' v 9 d3 `; u, s9 G. i: [! I& e谢谢.请问VDE的橡胶线最细有多少的,0,3mm2的有吗?
最小0.5mm2作者: richard_yf 时间: 2011-1-12 09:45
谢谢四楼.$ ~8 f8 |* A1 T) [' ^6 @+ A4 x
如果用UL 22AWG PVC线可以吗?美国的户外线/低压的,可以有用PVC的,是吗?谢谢.作者: af204 时间: 2011-1-13 08:50
IEC 60598-1:2008 第5章中的要求 ; O7 }1 @8 n" r B% yTable 5.1 – Supply cords7 B: g/ F8 x/ G. D/ G$ J! _8 X
Luminaire Rubber PVC) K+ a, e2 g' W5 [! c' u
Ordinary class I luminaires 60245 IEC 89 60227 IEC 52 9 p0 A, ~! v5 K Y5 g" j/ VOrdinary class II luminaires 60245 IEC 53 60227 IEC 52( d3 u+ s1 X7 x* y4 E7 U
Luminaires which are other than ordinary 60245 IEC 57 –5 ^& a# j- @* w
Portable rough service luminaires 60245 IEC 66 –' ]+ v& C1 r. Q$ h8 P
. k6 b# x' Q9 m+ y. N/ NTo provide adequate mechanical strength, the nominal cross-sectional area of the conductors # u1 a- N; E. u2 [shall be not less than:% m0 f1 G1 A( V/ z
– 0,75 mm2 for ordinary luminaires;4 ~7 L3 {1 K2 N" a7 {) \0 k) ]8 c
– 1,0 mm2 for other luminaires.0 d, k4 B: |* y/ p H& K
If the luminaire is provided with a 10/16 A socket-outlet, the flexible conductor nominal crosssection area shall be at least 1,5 mm2.作者: qianyemuyi 时间: 2011-1-17 16:51
要这么高的IP吗?个人觉得很难通过!作者: rick.xiao 时间: 2011-1-17 17:21
這個東西做IPX8?能通過嗎?; Q$ @# d0 f$ d( |0 s: f% Z
IPX8是持續潛水試驗,所有防水等級最高的一種. ( _/ R) G: L" o- m2 b 估計你客人是用於長期水下作業使用的了,對材料的要求和對膠墊空隙都比較高.