安规网

标题: 安全特低电压 [打印本页]

作者: jasondai    时间: 2010-12-17 22:01
标题: 安全特低电压
各位大虾,今天看GB4706时,看到安全特低电压SELV为42.4V,但我们一直认为的安全电压不是36V吗?这个怎么理解,不是同一个概念吗?谢谢
作者: 山炮    时间: 2010-12-17 23:31
这个概念和空调的“一匹机”一样。
作者: jinhaibo    时间: 2010-12-18 09:44
解释的清楚点,看得似懂非懂
作者: Lierry    时间: 2010-12-18 11:18
我目前了解的,如果是60335里面要求的SELV 是12V的。但是美国方面的是42.4V。: z" r7 y% ?, u/ `! ^# Y5 T. D

6 C! V1 S) v6 |: o4 b还是跟标准吧。。
作者: jasondai    时间: 2010-12-18 16:04
标准这样描述:导线之间或导线与地之间不超过42V的电压,其空载电压不超过50V
. D+ w7 Z$ P3 y' b- G/ Z这个有什么现实意义?
+ i# @3 j4 F! }( h我们公司是做电热水壶,果汁机,电烤箱之类的产品,好像没有接触过这方面的东西,有哪位可以举点实例的产品?5 V3 {: I5 s5 S* l! A5 a+ @! U- M  e6 B; S
TKS
作者: 山炮    时间: 2010-12-18 17:02
不同的标准有不同的规定。60335中,SELV定义的电压值和防触电保护一章中的要求是不同的,要注意。
作者: vincent007    时间: 2010-12-21 15:28
意思是说安全特低电压不一定是安全的!可以看8.1.4,什么情况下的安全特低电压才不认为其是带电的。至少安全电压不超过36V可以去百度知道那里看看。这两个应该是从不同方向出发的吧。
作者: jinhaibo    时间: 2010-12-21 15:45
安全特低电压SELV为42.4V,这个是IEC60335通标给出的一个定义而已。
% |3 W, }8 f7 ]0 s0 v4 |  g; H在通标里面相关章节有用到安全特低电压,所以在通标里给安全特低电压给出一个值。/ n  U; n2 O0 u% s' }+ e6 P2 F% P8 v
作为某些条款的判断依据。
作者: kelvinwen    时间: 2010-12-21 16:15
引用第0楼jasondai于2010-12-17 22:01发表的 安全特低电压 :3 N( x! j) I8 w* h! H( x' i" q
各位大虾,今天看GB4706时,看到安全特低电压SELV为42.4V,但我们一直认为的安全电压不是36V吗?这个怎么理解,不是同一个概念吗?谢谢
在标准中对SELV的定义是应通过安全隔离变压器或带分离绕组的转换器得来,且电压不超过42V,空载不超过50V。
& I" C, u: r; k* [0 E- x而你说的安全电压36V,有没有经过安全隔离就不知道了。如果是没有经过隔离,不要说36V就是6V,在GB4706的标准意义上这就是带电体,在8.1.4中有规定。
作者: benyong2010    时间: 2010-12-23 15:53
怎么越看越不明白了。
作者: 极品老工    时间: 2010-12-23 16:54
引用第9楼benyong2010于2010-12-23 15:53发表的  :
# c! Z6 V- b& D5 n) I6 @3 Q怎么越看越不明白了。
顶尖的高手都是这样。1秒钟是多久,1米有多远,顶尖高手的解释会让你更晕。
( W# s: f9 Z  n% F2 h; B' N36V是传统这么认为,实际中不同的标准有不同的规定,略有不同。% ?# M3 R( w$ `& l' V
(36V安全?用嘴巴含住两条电线,再加到36V,爽死你!记住用隔离的直流电源供电)
作者: yuqijun    时间: 2010-12-23 17:09
不同标准里头定义的SELV值不一样,比如说60950里头SELV为42.4Vac或60VDC,灯具里头为50VDC
作者: shiya888    时间: 2010-12-23 20:20
60335-1 定义42V是说的有效值,而8.1.4 ac42.4V说的是峰值,两者是不一样的。
作者: rindon    时间: 2010-12-28 15:55
安全特低电压的定义在不同的标准中是不一样的,楼主说的“通常”36V,是美标的产品吧;IEC60335和GB4706的安全特低电压就是42V;或许,楼主改天看到非洲什么标准,安全特低电压就是60V了,这也是有可能的。所以说,“安全特低电压”只是一个名称,具体的是什么东东,要看不同标准的定义。就和“额定电压”类似,美国的额定电压和欧洲的额定电压一定是不一样的,一个是120V一个是230V