安规网

标题: 请教逆变器安规结构评估 [打印本页]

作者: 天涯人    时间: 2010-11-11 11:51
标题: 请教逆变器安规结构评估
我司有一款逆变器,额定输入240-320VAC,频率200HZ,输出为220VAC,50HZ,无隔离,用在发电机上的。在此请教各位高手,安规结构当如何评估,各种安全距离是多少?例如:带电部件到外壳(接大地)的距离是多少?应当参照什么标准啊?望各位大侠指点一二!多谢啦!
作者: 天涯人    时间: 2010-11-11 15:26
这种产品没有人做过认证吗?
作者: micshang    时间: 2010-11-12 10:47
逆变器怎么输入也是交流?难道是输入交流先经过整流之后再逆变?
作者: 天涯人    时间: 2010-11-15 09:51
产品是用在柴油发电机上的,用于稳定调整发电机输出的电压,也就是输入交流先经过整流之后再逆变成220V/50HZ的稳定交流,能讲讲吗?也可以讲讲DC输入12V,24V,48V到交流220VAC的方面,这种产品也有,但是具体涉及的标准不太清楚,想在网上请教一下。
作者: 雨花石    时间: 2010-11-15 10:07
逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成.广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等 。
: v+ l5 P8 [+ m( ?
" h6 _- c8 w# e5 X0 h$ L- U  n' P3 ALZ的产品从上面来看不算是逆变器,更像是实验室用的变频稳压电源(通常50-120 HZ可调)
作者: 冰火焰情    时间: 2010-11-15 10:13
他这个是整流器+逆变器的整合体,大家都叫逆变器,其实跟UPS比起来就是少了一个旁路转换的功能而已。
作者: 天涯人    时间: 2010-11-15 11:36
各位,对于这类型的产品在安规方面有些什么要求啊?都依据什么标准啊?对于结构检查方面,需要注意些什么呀?安规测试有些什么重要测试啊?例如:危险电压与外壳之间需要多少mm的电气间隙和爬电距离啊?' W' I+ u0 D9 z" {1 Q$ j. U
另外,那种DC-AC的又在结构检查和安规测试方面又有些什么注意事项啊?望有经验的高手给都大概的讲讲吧!非常感谢。
作者: ok_hmh    时间: 2010-11-15 17:27
给个标准参照下,IEC61800-5-1电气传动产品安全要求。因为你这产品根变频器有点类似,所以里面距离应该可以参考这个标准。% y/ b* ?0 e& \; R9 G2 G/ Q, [
但是另外有个疑问:你这种设备应该对你的电压输出有比较高要求才是,不然对其他使用该设备作电源的产品来说是个问题。。。
作者: edmond_wang    时间: 2010-11-15 18:49
可以询问一下认证机构的客服,也许会快一些知道结论。
作者: jerry1981    时间: 2010-12-13 09:27
一般你输入跟外壳打个3000V电压,只要通过就说明外壳爬电距离是够的




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2