安规网
标题:
UL 300V 的线(像UL1015之类的)可以用在400Vdc输出的地方吗?
[打印本页]
作者:
twobigseas
时间:
2010-11-6 16:08
标题:
UL 300V 的线(像UL1015之类的)可以用在400Vdc输出的地方吗?
小弟遇到一个问题,请各位指教:
7 q5 Y+ v1 x# ~( N8 A5 A: b" Y6 c
如果是300V UL的线(像1015之类的线)能用在输出是400Vdc左右的地方吗?
, q6 r* I+ p! y7 K5 [6 f7 ^
同时认证到300V时,是对单根线还是两根线之间的耐压呢?如果是单根线的话,那输出两端之间是400Vdc的话,那是小于两根线之间的耐压600V的,这样理解对吗?
作者:
flyindog
时间:
2010-11-7 11:32
UL 1015 是支持600 Vac, 750 Vdc的 所以说你需要查看相关style page是否有具体DC的介绍,一般来说DC值会高一些
作者:
mine201
时间:
2010-11-7 14:20
1015线应该是600v的,楼上说的300V应该是1007或者其他吧,按道理来说应该是不可以用的
作者:
轩辕
时间:
2010-11-8 09:54
如果是300V UL的线(像1015之类的线)能用在输出是400Vdc左右的地方吗?(不能用的)
1 k3 X1 W o A/ r5 l
同时认证到300V时,是对单根线还是两根线之间的耐压呢?(是单根线的耐压)如果是单根线的话,那输出两端之间是400Vdc的话,那是小于两根线之间的耐压600V的,这样理解对吗?(不能简单的把300V扩大两倍的)
作者:
aaronzhai
时间:
2010-11-9 15:45
2楼回答是对的
作者:
zy3618
时间:
2010-11-10 20:00
认证多少就只能用多少,除非再增加认证。
作者:
twobigseas
时间:
2010-11-11 19:45
请问“轩辕天希”:
9 `/ o3 i* B( S" a2 L9 O% v* _
“如果是300V UL的线(像1015之类的线)能用在输出是400Vdc左右的地方吗?(不能用的)
. [+ ?3 _7 T- {; X0 \
同时认证到300V时,是对单根线还是两根线之间的耐压呢?(是单根线的耐压)如果是单根线的话,那输出两端之间是400Vdc的话,那是小于两根线之间的耐压600V的,这样理解对吗?(不能简单的把300V扩大两倍的)”
0 o/ c+ k3 ^9 A
关于这能不能说得具体点?具体是为什么?谢谢!
作者:
twobigseas
时间:
2010-11-20 18:54
没有高手来指点?