安规网

标题: 过流保护 [打印本页]

作者: 郭煜东    时间: 2010-10-29 10:59
标题: 过流保护
过流保护用PTC热敏电阻是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件,俗称"自复保险丝""万次保险丝"。它取代传统的保险丝,可广泛用于马达、变压器、开关电源、电子线路等的过流过热保护,过流保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过流保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预保护状态,当再次出现故障时又可以实现其过流过热保护功能。
4 t; c+ Z: l" b2.20.1 原理电路
+ l; @. r! k( T; N7 L    当电路处于正常状态时,通过过流保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,过流保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。当电路出现故障,电流大大超过额定电流时,过流保护用PTC热敏电阻陡然发热,呈高阻态,使电路处于相对"断开"状态,从而保护电路不受破坏。当故障排除后,过流保护用PTC热敏电阻亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。
作者: kelvinwen    时间: 2010-10-29 11:31
过流保护一般都是用不可复位的,因为先要查清电流过大的原因才能再次更换相同的保险管呀。不过PTC做电流保险应该是个不错的选择。但是PTC作为保险管,它的性能参数不容易选定吧,因为它的温度和阻值是非线性的。
作者: emperorlee    时间: 2010-10-29 12:18
楼主是做广告还是卖polyswitch的呀?
作者: neilyan    时间: 2010-10-29 13:22
一直以为PTC是用来做加热用的呢,o(∩_∩)o
作者: langzhiwen    时间: 2010-10-29 13:34
过流保护应该用保险丝才对啊,PTC主要特点是对热感应敏感,属于过热保护! G+ c- H/ ^5 k
当然电流异常增大导致温度升高导致PTC跳脱
作者: emperorlee    时间: 2010-10-29 15:57
引用第5楼langzhiwen于2010-10-29 13:34发表的  :
5 p, S) j3 K! B, t$ `; @9 T过流保护应该用保险丝才对啊,PTC主要特点是对热感应敏感,属于过热保护
9 |) {$ ^6 `. ?当然电流异常增大导致温度升高导致PTC跳脱
楼主说得对,PTC是可以起到电流保护作用,只是它仍然是基于高分子温度敏感材料而形成。/ Q) N2 k& T( x% b
你也说得对,的确是当电流异常增大导致温度升高导致PTC跳脱。
* B. T5 W8 J/ I  u一个是可恢复,一个是不可恢复,根据使用场合选用。
作者: andychen    时间: 2010-10-29 18:39
不同场合用还是不错的选择.
作者: 山炮    时间: 2010-10-29 20:47
初级接个热熔断器,次级用PTC!有快有慢。
作者: mine201    时间: 2010-10-29 21:35
/楼上的也得考虑一下成本吧,又是熔断器又是PT C的,我觉得PTC就足够了,这在很多实际产品中有用到
作者: 山炮    时间: 2010-10-29 22:41
那就不用PTC,在线路板上设计一小段特刻录机别窄的印制线路就OK了。
作者: 郭煜东    时间: 2010-10-30 08:35
谢谢各位的补充
作者: diehxb    时间: 2011-7-30 01:02
引用第9楼山炮于2010-10-29 22:41发表的  :1 B9 S6 ^1 p# |3 Q5 f9 e
那就不用PTC,在线路板上设计一小段特刻录机别窄的印制线路就OK了。

) `; L4 _6 [9 @! Q$ I3 W0 H7 R' d跟家里电闸开关那里直接拿根铜丝或铁丝代替保险丝一样了, 完全没考虑电路安全和保护.




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4