安规网

标题: EN60598 5.2.13关于地线的疑问 [打印本页]

作者: guogaojian    时间: 2010-10-11 17:48
标题: EN60598 5.2.13关于地线的疑问
求助:
# I9 |$ q5 B  oEN60598 5.2.13是否有规定地线浸锡后不能打鲨鱼齿?* z% Z6 p3 e. \
我们公司有批灯具(室内吊灯)地线是浸锡的,后来客人说不行,要打鲨鱼齿,然后我们返工在浸锡的地线上打鲨鱼齿,客人验货说不行:地线浸锡后不能打鲨鱼齿?
作者: wangjb    时间: 2010-10-11 17:51
锡是一种随温度变化而特性变化的金属,浸锡后再打鲨鱼齿在安规上是不允许的
作者: guogaojian    时间: 2010-10-11 17:53
在整流器上用浸锡的线可以吗?
作者: kelvinwen    时间: 2010-10-13 09:37
地线不能用锡,因为锡在常温下富有展性。特别是 100 ℃时,可以展成极薄的锡箔。这样你开始安装时很紧,过段时间锡变脆变薄后地线的连接就不行了。
作者: jzg19770826    时间: 2010-12-26 17:22
同意各位的观点




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2