安规网

标题: 一个关于接地电阻测试的问题 [打印本页]

作者: shangsrs    时间: 2010-9-21 16:03
标题: 一个关于接地电阻测试的问题
普通喷涂钢板的喷涂层算不算基本绝缘?比如说电热水器的外壳。4 q, ^5 K& t3 L$ J' j7 R) r3 O
如果不算绝缘,那么它的接地电阻应该怎么测?不管哪个点,只要是有喷涂的部位,绝缘值肯定是大于0.1欧姆的。  v( g+ `; [% G* [5 u, b

$ O3 O) O: y( k/ x2 Y9 z各位大侠指教!
作者: 琥珀流云    时间: 2010-9-21 16:07
喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试
作者: shangsrs    时间: 2010-9-21 16:58
引用第1楼daxia121于2010-09-21 16:07发表的  :1 Z$ V4 f. D0 Z
喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试
0 Q. T6 f/ w. x9 J$ O5 g( J7 [1 X+ c
6 T/ a1 t3 g2 \% k4 T5 |6 s9 L. A

1 s( b0 k7 j' d. m0 r" j难道我得把所有的涂层都刮掉再测?不全部刮掉,我也没法判断哪个位置电阻才是最大的?要全部刮掉涂层,这活可不好玩。
作者: Honeybee    时间: 2010-9-21 17:01
1楼的看法是对的,楼主可以选择距离接地端最远的位置刮掉涂层。
作者: qya19820601    时间: 2010-9-21 17:06
最远端测接地
作者: 琥珀流云    时间: 2010-9-21 17:27
只要刮掉最远端 你用夹子夹的地方
作者: langzhiwen    时间: 2010-9-23 08:33
涂层不能算是基本绝缘,你可以取暂时未喷涂的外壳组装后进行测试阿,3楼说的没错,取最远端测试
作者: zys770    时间: 2010-9-23 10:23
喷涂的地方检查确实是比较麻烦的8 m" ^$ j+ N( W" N1 v
生产的时候就不能全检接地电阻了
作者: xieyan1008    时间: 2010-9-23 16:08
没错,就是在离接地端子最远端,将绝缘漆刮掉,再测试绝缘电阻!
作者: 马蹄    时间: 2010-9-23 22:54
1,保证接地位置没有涂层;- j, m* c+ P) [5 h
2,保证测试有位置测试,尤其在生产线上的测试一定要保证;
作者: zys770    时间: 2010-9-24 08:10
引用第9楼马蹄于2010-09-23 22:54发表的  :( Q: Q8 H! O! ]/ C9 P3 N
1,保证接地位置没有涂层;2 e! K) ]2 I7 }9 x
2,保证测试有位置测试,尤其在生产线上的测试一定要保证;
  n# O( D9 h9 G2 D" V, z
2点很难做到吧,不喷涂会生锈,有什么高招?
作者: zyq020115    时间: 2010-9-24 11:49
貌似有防锈导电漆
作者: sgzcw    时间: 2010-9-25 11:50
说个实际的产品,4 \, m- J& ?# U# M6 t2 c& H1 |
我司的一款产品,金属壳体是喷漆的,后来,整改。4 R. c" E) F9 B+ a  ^5 D# o
将接地位置的漆全部刮掉(手持电动打磨机之类的,模具房里都有这玩意。刷一下就可以刷掉了)(要保证地线环与壳体接触的地方的漆完全去除)
作者: June.Zhao    时间: 2010-9-25 11:53
取对角线,并且刮去涂层,基本就能过