安规网
标题:
y3电容的耐压等级是n/a是什么意思,为什么会不管控呢?
[打印本页]
作者:
豆浆油条
时间:
2010-9-15 14:04
标题:
y3电容的耐压等级是n/a是什么意思,为什么会不管控呢?
y3电容的耐压等级是n/a是什么意思,为什么会不管控呢?
作者:
豆浆油条
时间:
2010-9-15 17:00
高手何在?
作者:
powerlg
时间:
2010-9-15 17:03
我也不了解,上网查了下,希望对你有些帮助。
0 r6 P8 W9 y# Q; K, z" W! V3 P
0 F9 N. P$ j% H0 d) N% M! j& G
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line, N=Neutral, G=Ground)
5 ^2 @% [7 Y' w' s1 Y
8 _; ]6 k/ }" F8 l+ h4 L5 c1 b( q
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于: 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高压小于等于2.5 kV, 3. X3耐高压小于等于1.2 kV
0 d; m4 C) I6 c/ U3 ~
) N: n8 Z3 M% v
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: 1. Y1耐高压大于8 kV, 2. Y2耐高压大于5 kV, 3. Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kV
7 ]! V, M5 W8 ]9 D7 d: a
8 W3 c( u# `+ ^) }3 B
X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
3 w+ }4 N, x" A" K8 t' A6 g
8 q+ g* r% j9 w. `) ]
在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分。(这些都不是按什么材质来分的,以后多学习。)至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电压无非就是250和400。各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2...
( A' b( U S8 p
+ i* B5 V6 k7 a$ {. k& c& N6 Y; ]( ~
火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,正如 james bai所说的,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。
作者:
豆浆油条
时间:
2010-9-15 19:22
谢谢楼上的兄弟,但是它不是我需要的内容
作者:
琥珀流云
时间:
2010-9-16 09:41
Y1是加强绝缘 Y2 Y3 是基本绝缘
作者:
豆浆油条
时间:
2010-9-16 10:46
Y1 Y2 Y4都有耐压控制,Y3为什么没有控制?
作者:
豆浆油条
时间:
2010-9-16 16:21
呼吁高手解答
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.4